【每日】一道设计中常见问题17 (连梁)
曾晓峰
曾晓峰 Lv.14
2015年04月03日 10:27:51
只看楼主

本帖最后由 曾晓峰 于 2015-6-18 14:45 编辑 1、剪力墙厚250,层高3.0米,配有2¢10@200水平筋,一跨高比不大于2.5的连梁,两侧腰筋是否满足《高》7.2.27条要求? ①满足 ②不满足 ③可能满足

本帖最后由 曾晓峰 于 2015-6-18 14:45 编辑

1、剪力墙厚250,层高3.0米,配有2¢10@200水平筋,一跨高比不大于2.5的连梁,两侧腰筋是否满足《高》7.2.27条要求?
①满足 ②不满足 ③可能满足

免费打赏
co1427701614964
2015年04月03日 10:49:13
2楼
111111111111111111
回复
liqiang69126
2015年04月03日 11:40:10
3楼
33333333333
回复
念星间
2015年04月03日 11:46:14
4楼
怎么觉得问题问的不清不楚的
回复
light88
2015年04月03日 15:27:44
5楼
选3:victory:
回复
曾晓峰
2015年04月03日 16:57:50
6楼
本帖最后由 曾晓峰 于 2015-6-18 14:47 编辑

1.选2
2.理由:《高》7.2.27条要求……跨高比不大于2.5的连梁,其两侧腰筋的总面积配筋率不应小于0.3%。此情况下连梁高度不大可能大于1.2米,且按1.2米算:1200÷200=6、可设5排腰筋,面积为5×78.5×2=785mm2,配筋率为:785÷250÷1200=0.26%故不满足。
3.关键在于:墙水平筋伸入连梁做腰筋时、它两的配筋率不同。即连梁高除以水平筋间距所得份数要减一以后才是腰筋的道数。400高连梁只有一道腰筋。
回复
nimohehe
2015年04月08日 13:02:23
7楼
梁高度不可能大于1.2m如何确定?
回复
曾晓峰
2015年04月08日 14:21:02
8楼
nimohehe 发表于 2015-4-8 13:02 梁高度不可能大于1.2m如何确定?门高1.8 墙高3.0 3-1.8=1.2
回复
兼程
2015年04月08日 14:44:14
9楼
根据高规7.1.3以及题目条件。 5≤3000/h≤2.5 所以h在600mm和1200mm之间。 根据高规7.2.27-4。腰筋直径不应小于8mm,间距不应大于200mm。配筋率不应小于0.3%。 250x0.3%/2x1000=375小于10@200=392。所以满足。选1。
回复
曾晓峰
2015年04月08日 14:48:55
10楼
兼程 发表于 2015-4-8 14:44 根据高规7.1.3以及题目条件。 5≤3000/h≤2.5 所以h在600mm和1200mm之间。 根据高规7.2.27-4。腰筋直径 …连梁高除以水平筋间距所得份数要减一以后才是腰筋的道数。400高连梁只有一道腰筋。
回复
兼程
2015年04月08日 14:56:48
11楼
曾晓峰 发表于 2015-4-8 14:48 连梁高除以水平筋间距所得份数要减一以后才是腰筋的道数。400高连梁只有一道腰筋。嗯,也对。不过h小于600mm,那跨高比大于5。按高规7.1.3跨高比不小于5的连梁宜按框架梁设计。
回复