大家都来看看,这个防震缝宽度怎么取?
qq516934417
2015年03月30日 23:24:32
只看楼主

如图所示,图中防震缝宽度怎么取?我专负认为按15m纯框架结构取100,但又不保险,再加上50,取150。我认为严格按规范,应取120m剪力墙结构(因为框架裙房,仍然是剪力墙结构的一部分)来确定防震缝宽度,算出来312.5mm,又太大了,结构水平位移上大下小,明显不合理。但专负按纯框架,我觉得缺乏依据。防震缝宽度考察的是中大震下的结构位移问题。大震下剪力墙刚度退化,整个楼的剪力在底部传给框架裙房,其位移很有可能比纯框架大得多。

如图所示,图中防震缝宽度怎么取?
我专负认为按15m纯框架结构取100,但又不保险,再加上50,取150。
请问大家,这个问题你怎么看?


QQ截图20150330230150.png

免费打赏
gaozhiling79
2015年03月31日 17:42:29
12楼
我个人觉得高度应该按照15米计算,毕竟主楼再高他的振幅传到15高处也不会很大。
回复
猪爪也分瓣
2015年03月31日 20:29:58
13楼
取1米就可以的
回复
zhangjunjiang
2015年04月01日 09:30:28
14楼
按120米高的框剪结构和100米高的剪力墙结构分别计算取小值
回复
light88
2015年04月01日 12:54:50
15楼
貌似在朱总的微博上也看到了
回复
jinying198
2015年04月01日 15:12:05
16楼
取150应该没有太大的异议,如果碰到固执的审图大爷,肯定找100的麻烦
回复

相关推荐