防震缝设置时高层混凝土规定宽度应按照不利的结构类型确定~~弱弱问一问什么是不利的结构类型确定???假若类型不同高度又不同咋整??
防震缝设置时高层混凝土规定宽度应按照不利的结构类型确定~~
弱弱问一问什么是不利的结构类型确定???假若类型不同高度又不同咋整??
2楼
2004年有1题便是如此
回复
3楼
就是说按最弱的结构考虑其抗震缝大小,如果仅考虑常规结构的话,框架结构最弱,其次是框架剪力墙,然后是剪力墙。高度不同的按较低结构来取。如果是较高的框架结构和较低的剪力墙,那么计算抗震缝应该按照框架结构类型+剪力墙的高度来进行计算。
回复
4楼
此题A栋和B栋都是框架结构,答案是按A栋计算的,也就是说A栋不利或是说框架结构矮的不利是吗
回复
5楼
gaolantumu 发表于 2013-8-21 23:47 此题A栋和B栋都是框架结构,答案是按A栋计算的,也就是说A栋不利或是说框架结构矮的不利是吗选择高度低的框架,是为了防止低的框架顶部的水平位移过大(大于防震缝宽度)而碰到相邻较高建筑。
回复