如图所示,图中防震缝宽度怎么取?我专负认为按15m纯框架结构取100,但又不保险,再加上50,取150。我认为严格按规范,应取120m剪力墙结构(因为框架裙房,仍然是剪力墙结构的一部分)来确定防震缝宽度,算出来312.5mm,又太大了,结构水平位移上大下小,明显不合理。但专负按纯框架,我觉得缺乏依据。防震缝宽度考察的是中大震下的结构位移问题。大震下剪力墙刚度退化,整个楼的剪力在底部传给框架裙房,其位移很有可能比纯框架大得多。
我专负认为按15m纯框架结构取100,但又不保险,再加上50,取150。
请问大家,这个问题你怎么看?