请教关于高层防震缝设置的问题
redyellowblue
2013年03月27日 15:47:58
只看楼主

框支转换结构,单体为底部裙房2层,转换层在第2层,塔楼30层,现将两个单体并排放置,设防震缝断开,按规范缝宽250mm,现能否底部2层缝宽设为100mm,顶部塔楼缝宽设为250mm,目的是让塔楼剪力墙落在转换梁上时不与梁外边平齐,利于插剪力墙纵筋。 如图,是否可行望有这方面经验的指点!

框支转换结构,单体为底部裙房2层,转换层在第2层,塔楼30层,现将两个单体并排放置,设防震缝断开,按规范缝宽250mm,现能否底部2层缝宽设为100mm,顶部塔楼缝宽设为250mm,目的是让塔楼剪力墙落在转换梁上时不与梁外边平齐,利于插剪力墙纵筋。
如图,是否可行望有这方面经验的指点!
QQ截图20130327153827.png

QQ截图20130327153827.png

wangxiaopeng3620
2013年03月27日 19:55:48
2楼
哥们我也帮你定下 求问
回复
redyellowblue
2013年03月27日 21:20:16
3楼
谢谢沙发,继续顶一下,快出图了,怕审图过不了,到时就不好修改了
回复
cardina
2013年03月27日 21:33:59
4楼
应该不行吧,抗震缝最小宽度一定要满足规范
回复
redyellowblue
2013年03月27日 22:05:55
5楼
cardina 发表于 2013-3-27 21:33 应该不行吧,抗震缝最小宽度一定要满足规范我在想,防震缝是随着高度的增加而加大的,在地震力作用下,建筑物顶部位移大,更容易碰撞,但底部位移小,是否能减小一点,也查不到这方面的规定。。。。关键是两栋塔楼紧挨着,如果缝全高同宽,那么剪力墙落到框支梁边,第一偏心较大,第二不好插墙筋,如果审图通不过,那修改就大了。。。
回复
nifuzemeimaoruhua
2013年03月29日 10:14:58
6楼
谢谢楼主分享资料,学习了,顶你
回复
pengmenglong
2013年03月29日 21:46:03
7楼
好东西 谢谢楼主,我要好好研究研究。
回复
zw876359
2013年03月30日 10:56:54
8楼
抗震缝最小宽度一定要满足规范
回复
donghe2049
2013年03月30日 11:08:14
9楼
这种做法我觉得从概念和抗震缝实际效果上面来说都没问题,关键是看图审对规范的理解,还是先和图审办沟通下,看这样能不能被接受吧。
回复
阿土怕瓦落地
2013年03月30日 11:46:52
10楼
可以底部按规范设缝,上面加大超过限制即可
回复
chenbf
2013年03月30日 12:25:15
11楼
从概念上分析是没问题,但我建议转换层以下不分缝,转换层以上分缝,框支框架合成一个。
回复

相关推荐

APP内打开