抗震规范6.1.4条中的防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽.这句话什么意思?该选哪个答案?
抗震规范6.1.4条中的防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽.这句话什么意思?
该选哪个答案?
2楼
170吧 按框架的算就可以
回复
3楼
我选的210,理解不了规费上那句话是什么意思“宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽”
回复
4楼
高规4.3.10上是按不利的结构类型确定
回复
5楼
170 按底的算。
回复
6楼
我觉得4楼的兄弟说得对
回复
7楼
按低的或者结构不利的。你说是框架和框剪(好像是剪力墙)哪个结构不利、
170。没得商量、
回复
8楼
标准答案选170。。。。。。。。。
施老的书上有原题,数字改了改。。。。。。我考试的时候还翻了,验证了一下,就是170!
回复
9楼
应该是170吧,
回复
10楼
这个是正确答案,抗规上写的,宜按照“需要较宽防震缝”的结构类型确定宽度。
高规上写的“宜按不利结构”确定宽度。而结构的高度也决定着结构受力的不利程度,题目中框剪结构比框架结构高很多,所计算出来的防震缝比框架结构宽,所以应按照框剪结构来计算。应选择210那个选项。
回复
11楼
看施老或兰定均的书以及规范条文说明,类型按不利结构计算,高度按较低计算