变形缝包括伸缩缝、沉降缝和防震缝三种区别
day3up
day3up Lv.7
2010年10月11日 11:41:37
只看楼主

框架结构中变形缝的设置是一个重要的问题,而教材《钢筋混凝土结构与砌体结构》(下)中讲得比较简单,有些同学不太清楚。现在我就把框架变形缝的一些知识介绍给大家。变形缝包括伸缩缝、沉降缝和防震缝三种。它们设置的原因、设置的方法各不相同,有区别也有联系。分别介绍如下:(一) 伸缩缝 它是为了避免温度应力和混凝土收缩应力使房屋产生裂缝而设置的。设置伸缩缝时只需断开上部结构,基础可不断开。钢筋混凝土框架的伸缩缝最大间距见下表。

框架结构中变形缝的设置是一个重要的问题,而教材《钢筋混凝土结构与砌体结构》(下)中讲得比较简单,有些同学不太清楚。现在我就把框架变形缝的一些知识介绍给大家。

变形缝包括伸缩缝、沉降缝和防震缝三种。它们设置的原因、设置的方法各不相同,有区别也有联系。分别介绍如下:

(一) 伸缩缝

它是为了避免温度应力和混凝土收缩应力使房屋产生裂缝而设置的。设置伸缩缝时只需断开上部结构,基础可不断开。

钢筋混凝土框架的伸缩缝最大间距见下表。

钢筋混凝土框架的伸缩缝最大间距
环境条件
室内或土中
露 天

现浇式框架结构
55
35

装配式框架结构
75
50


在建筑中设伸缩缝会给建筑平面及构造处理带来困难,不仅多用材料,也给施工增加复杂性。因此要采取其他措施减小温度收缩应力,而尽量避免用设置伸缩缝的办法。在长度超过规范规定的温度区段长度的建筑中,可采取以下措施:

1.设后浇带。混凝土早期收缩占总收缩的大部分,施工时把结构分为 -40 长的区段,各区段之间留出700-1000 宽的带,暂不浇混凝土,待大部分收缩完成后(不宜少于40d)再用比原结构强度高5~10 的微膨水泥或无收缩水泥混凝土补浇成为连续、整体的结构。

2.在屋顶上采用有效的保温隔热措施,减小温度变化对屋面结构的影响。

3.在高层建筑中,顶部数层和底部温度应力问题较严重,可在顶部数层和底部数层设置局部伸缩缝。

4.在温度应力较大的地方或对温度应力敏感的部位多加一些钢筋,如高层建筑中的外露现浇墙等。

(二)沉降缝

它是为了避免地基不均匀沉降在房屋中产生裂缝而设置的。沉降裂缝一般发生在下述部位:1)土层变化较大处;2)地基基础处理方法不同处;3)房屋平面形状变化的凹角处;4)房屋高度、重量、刚度有较大变化处;5)新建部分与原有建筑的结合处等。针对上述情况,在必要时须设置沉降缝将建筑物从屋顶到基础全部分开,形成各自独立的结构单元。在既需设置伸缩缝又需设置沉降缝时,伸缩缝应与沉降缝合并设置,以使整个房屋的缝数减少。其缝宽与地质条件和房屋的高度有关,一般不小于50mm,当房屋高度超过10m时,缝宽应不小于70mm。

但是沉降缝会使基础构造复杂,特别在有地下室或地下水位较高的时候。因此,要尽量把高层部分和裙房部分的基础做成整体,不设沉降缝。一种方法是可采用桩基,桩支撑在基岩上;或采取减少沉降的有效措施并经计算,沉降差在允许范围内。另一种方法可以把基础设计成整体,但分开施工,两部分之间设后浇带,先施工高层部分,再施工低层部分,待主体完工,已完成大部分沉降后,再浇筑连接部分的混凝土,连成整体基础。

(三)防震缝

在需要抗震设防的地区,如是不规则结构则需设防震缝,把建筑分成规则的结构单元。我们应该调整建筑平、立面尺寸和刚度沿房屋平面和高度的分布,选择合理的建筑结构方案,避免设置防震缝。防震缝应根据地震烈度、场地类别、房屋类型等留有足够的宽度,其两侧的上部完全分开。框架结构防震缝的最小宽度应符合下列要求:

当高度不超过15m时,可采用70mm;

当高度超过15m时,6度、7度、8度和9度相应每增加5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm。

需抗震设防的建筑,其沉降缝和伸缩缝必须符合防震缝的宽度要求。
zero6802
2010年10月12日 11:05:52
2楼
讲的很清楚,感谢楼主了。
回复
wan871016
2010年10月12日 19:24:14
3楼
大学书本里面就有!
回复
mansinisuye
2010年10月12日 22:53:35
4楼
现在砌体里面还有个缝


叫控制缝:lol
回复
njwen
2010年10月13日 12:19:14
5楼
学习了,很感谢楼的的奉献
回复
jhfsdl
2010年10月15日 13:36:23
6楼
很感谢楼主的讲解 原来一直很糊度 看了楼主些的文字介绍总于是豁然开朗啊
回复
sunqp2000
2010年11月04日 09:21:21
7楼
还有施工缝呢?
回复
zhuyanyan3428
2010年11月04日 09:27:32
8楼
注意,抗规2010,防震缝的最小值提高了哦
回复
xy827428159
2010年11月28日 19:06:28
9楼
条理清晰:) 很详细
回复
oyfeng2010
2010年11月28日 21:22:57
10楼
一直以来都有“三缝”之说,即变形缝包括伸缩缝、沉降缝和防震缝三种,但是最新的抗震的规范的防震缝已经由70mm改为100mm了,还有几年前就有专家提出要沉降缝删掉,因为它在实际中是不存在的,一般地基沉降的影响范围会在20m以上,好的地基沉降影响范围达到50m以上,所以预留几十毫米的沉降缝是没有用的。估计明年最新的规范出来就会不提了,以后就没有沉降缝一说了。
希望大家多关注权威杂志动向。:hug: :time:
回复
ouyangjianhan
2010年11月28日 21:41:08
11楼
注意,抗规2010,防震缝的最小值提高了哦
回复

相关推荐

APP内打开