防震缝两侧结构类型不同时,为什么需要按较低房屋高度确定缝宽?
piaoye.xu
piaoye.xu Lv.7
2012年02月12日 11:04:04
只看楼主

请教一个规范的问题,防震缝两侧结构类型不同时,为什么需要按较低房屋高度确定缝宽,较低房屋的要求的防震缝宽度应该是较小啊,那位高手给解答一下。

请教一个规范的问题,防震缝两侧结构类型不同时,为什么需要按较低房屋高度确定缝宽,较低房屋的要求的防震缝宽度应该是较小啊,那位高手给解答一下。
hyp1962
2012年02月12日 11:59:48
2楼
规范原文:
防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽.
回复
天柱
2012年02月12日 14:53:05
3楼
没错!较低房屋的要求的防震缝宽度应该是较小啊。

不按较低的,高出的那部分撞谁去?
回复
hyp1962
2012年02月12日 15:41:53
4楼
规范原文:
防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽.
这种理解不全面,举一个特殊例子说明:
某工程两个结构单元分别是30层框架剪力墙结构和12层剪力墙结构,则抗震缝宽度按12层框架剪力墙结构确定,而不应该按12层剪力墙结构确定.
回复
无间道
2012年02月12日 18:42:15
5楼
按照较低的结构选取抗震缝宽度的理由:
1只要满足最小的缝宽度,就能起到消能的作用,就不会损坏两边的结构;
2只有两个不同的结构同时存在的部位才能发生相互的破坏;
3缝越大建筑和结构以及其它专业处理就越难。
回复
yinshuizhishang
2012年02月12日 21:39:32
6楼
首先在结构类型不一致的前提下,根据两侧结构类型选择相应的抗震缝宽度,取其较宽者
其次在结构类型一致的前提下,以较低高度的建筑选择抗震缝宽度
回复
jszxwsw
2012年02月13日 05:10:06
7楼
混进土木行业的人必须知道,抗震缝是为改善结构受力情况设置的,应防止地震发生时两侧结构单元相互碰撞,那你就应该明白缝宽应按低的一侧处理,就如前头那位说的撞谁去?
回复
mcgradywjx
2013年08月08日 21:29:58
8楼
hyp1962 发表于 2012-2-12 15:41 规范原文:防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽.这种理解不全 …呵呵,谢谢,一直对这个问题很困惑,这个例子说的太形象了,十分感谢~
回复
doudian0000
2013年09月09日 14:31:38
9楼
呵呵,谢谢,一直对这个问题很困惑,这个例子说的太形象了,十分感谢~
回复
abunited
2013年09月11日 09:45:22
10楼
这个以前也蛮迷糊的 ,现在懂了 ,论坛真好
回复
海岸平涌
2013年09月11日 11:23:32
11楼
学习了,这样了解更深了。。。。