框支剪力墙结构的防震缝净宽问题
season85110
2012年01月16日 18:03:43
只看楼主

找了很久都没有关于框支剪力墙结构防震缝宽度究竟怎么确定,规范也没有明文规定,以前专业负责人让下部按框架剪力墙结构算,上部按剪力墙结构算,抠门的留了个250mm(正负0.000以上房屋高度为103m)的净宽,当时还没有颁布新规范最小缝宽还是70mm,现在都变成100mm,图纸还没有拿去送审,但是心里极度担心,如果要改改动就大了。请各位有经验着赐教。

找了很久都没有关于框支剪力墙结构防震缝宽度究竟怎么确定,规范也没有明文规定,以前专业负责人让下部按框架剪力墙结构算,上部按剪力墙结构算,抠门的留了个250mm(正负0.000以上房屋高度为103m)的净宽,当时还没有颁布新规范最小缝宽还是70mm,现在都变成100mm,图纸还没有拿去送审,但是心里极度担心,如果要改改动就大了。请各位有经验着赐教。
davyzhang6509
2012年01月17日 10:00:08
2楼
1、高层建筑尽量不要设缝,
2、缝宽可以按剪力墙结构考虑,还要考虑最大位移角所产生的位移,使两楼在地震作用下不至于相互碰撞。
回复
熊利文
2012年01月18日 07:46:52
3楼
缝宽按剪力墙结构考虑,6度区最大位移角所产生的位移,两楼在地震作用下不至于相互碰撞。250应该满足要求,因为GB50011-2010第50页中6.1.4.1条中最后是“宜加宽20mm”,这要看怎么理解了。如果面规则,长宽比控制在允许比值的1.5倍以下,净量不要设缝,可从构造进行加强处理。
回复
scljc2010
2012年01月18日 09:20:34
4楼
1、高层建筑尽量不要设缝,
2、缝宽可以按剪力墙结构考虑,还要考虑最大位移角所产生的位移,使两楼在地震作用下不至于相互碰撞。
回复
sampon
2012年01月29日 11:39:25
5楼
不要设缝,
回复
shuigeer
2012年01月31日 09:18:54
6楼
回复
shuigeer
2012年02月01日 09:17:21
7楼
2012年02月01日 09:35:34
8楼
解答很详细。已学习了,以后还有多看书
回复
抱抱
2013年07月10日 10:12:26
9楼
yw0016 发表于 2012-1-18 07:46 缝宽按剪力墙结构考虑,6度区最大位移角所产生的位移,两楼在地震作用下不至于相互碰撞。250应该满足要求, …规范上规定的那个尺寸是净宽还是轴线宽啊?
回复
jygg
2015年03月02日 14:51:25
10楼
抱抱 发表于 2013-7-10 10:12 规范上规定的那个尺寸是净宽还是轴线宽啊?缝宽能小到100,咋可能是轴线宽。
回复
jygg
2015年03月02日 14:51:56
11楼
抱抱 发表于 2013-7-10 10:12 规范上规定的那个尺寸是净宽还是轴线宽啊?缝宽能小到100,咋可能是轴线宽。
回复

相关推荐

APP内打开