最近做一个东北的项目,外墙保温层厚度约100mm,主要由挤塑板构成。请教大家:根据抗规计算得到的防震缝宽度是否还须加上缝两侧外墙保温层厚度?就是说:如果根据抗规计算得到的防震缝宽度为150mm,那么两栋主体结构构件之间的净距是否需要350mm?谢谢!
最近做一个东北的项目,外墙保温层厚度约100mm,主要由挤塑板构成。请教大家:根据抗规计算得到的防震缝宽度是否还须加上缝两侧外墙保温层厚度?就是说:如果根据抗规计算得到的防震缝宽度为150mm,那么两栋主体结构构件之间的净距是否需要350mm?谢谢!
2楼
如果外墙保温层之间的净距可以满足抗规所要求的防震缝宽度当然没问题,问题是有无必要?请教大家、尤其是北方的同行们!
回复
3楼
必然没包括啊
回复
4楼
谢谢!但我想由挤塑板构成保温层是软的,地震时不是还能起缓冲作用吗?
回复
5楼
包括挤塑板的厚度
回复
6楼
应该是不包括
我设缝是就只管结构构件
施工的时候我见他们把缝里的东东都清理干净后
把挤塑板整片整片的塞进缝里
回复
7楼
没有包括,就算包括了350的距离你能施工吗?
回复
8楼
350的距离是保温层不好施工还是?谢谢
回复
9楼
纠结中:抗震缝两侧墙体之间,做保温?把它当做内墙,不做保温不就得了?
我晕……
回复
10楼
还是没明白,继续关注
回复
11楼
意思是外墙和屋面的保温层连在一起不设缝?也是条思路,不过防震缝处外墙(或屋面)的保温层须特殊设计,至少得加厚,否则单单一层保温达不到外墙+保温的效果
回复