同行们请帮我解决一下保温层厚度问题
梦想成真321
2006年10月10日 15:09:17
来自于采暖供热
只看楼主

设计中我的蒸汽管道地沟敷设,疏水装置接出来疏水管道我是用的DN25无缝钢管,问题是:得用多少厚的硅酸镁瓦块作保温啊?

设计中我的蒸汽管道地沟敷设,疏水装置接出来疏水管道我是用的DN25无缝钢管,问题是:得用多少厚的硅酸镁瓦块作保温啊?
免费打赏
梦想成真321
2006年10月10日 16:45:29
2楼
有没有知道的啊?请帮助
回复
梦想成真321
2006年10月12日 10:18:08
3楼
没有人懂这个事情吗?
回复
梦想成真321
2006年10月12日 15:04:27
4楼
有知道的吗?
回复
himhim1106
2006年10月13日 10:34:44
5楼
这么小的管子可以用瓦块吗?50mm的石棉板就可以。
回复
梦想成真321
2006年10月13日 10:56:02
6楼
谢谢5楼的himhim1106的回答,不过我借阅的图纸上DN50用的硅酸镁瓦块,不知道是对是错?
回复
himhim1106
2006年10月13日 13:24:02
7楼
没做过DN25这么小的,DN50的管子用瓦块的话应该在60-70mm吧。我查了一下,DN25用瓦块最少也得50mm。不知你蒸汽温度是多少。
我以前做过疏水用钢套钢。
回复
梦想成真321
2006年10月13日 15:01:35
8楼
7楼的朋友,我的蒸汽温度是133°,你帮我在查一下吧,谢谢了
回复
梦想成真321
2006年10月14日 10:31:52
9楼
7楼的朋友,我的蒸汽温度是133°,你帮我在查一下吧,谢谢
回复
zhaoxianhua1982
2006年10月14日 14:45:26
10楼
你那里没有规范吗??????
回复
edilaobai
2006年10月15日 21:04:46
11楼
1 DN25管道(蒸汽按133°)硅酸镁瓦块作保温,保温厚堵:35mm

回复

相关推荐