消防泵房 第一次做 请大家指教
a95401485
a95401485 Lv.2
2007年10月19日 20:04:53
来自于工地图片
只看楼主

以前没做过

以前没做过

1192795491684.JPG


1192795491751.JPG

免费打赏
a95401485
2007年10月19日 20:05:30
2楼
还有
回复
a95401485
2007年10月19日 20:06:04
3楼
还有
回复
a95401485
2007年10月19日 20:06:42
4楼
还有
回复
a95401485
2007年10月19日 20:07:11
5楼
还有
回复
a95401485
2007年10月19日 20:07:37
6楼
还有
回复
a95401485
2007年10月19日 20:07:57
7楼
还有
回复
a95401485
2007年10月19日 20:08:26
8楼
还有
回复
sailorshi
2007年10月31日 14:03:26
9楼
都是细部,最好找个全 貌好看的清楚有哪些系统。
回复
xycjlin
2007年12月03日 14:10:24
10楼
都没人顶。我只说说水泵安装的地方:潜水泵按照的地方应做集水坑,水泵安装在集水坑内;水泵的出口未安装异径管,不知出口流速是否太大;橡胶接头应安装在泵出口上;
回复
xycjlin
2007年12月03日 14:12:32
11楼
还有一个问题:你用的是移动式潜水泵,却采用了固定的安装方式,又没有耦合装置,将来怎么提升、检修.........