冷库消火栓布置问题
版专攻
版专攻 Lv.15
2015年03月18日 11:11:31
只看楼主

如图,按照消规冷库消火栓只能布置在冷库常温穿堂或常温楼梯间内,那么问题来了,保护距离过远,无法保证两股水柱到达房间内任何地方怎么办?谢谢!水消规相关条文:7.1.3 室内环境温度低于4℃,或高于70℃的场所,宜采用干式消火栓系统。 7.4.7 建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定: 1 ……; 2 ……; 3 ……; 4 ……; 5 冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内;

如图,按照消规冷库消火栓只能布置在冷库常温穿堂或常温楼梯间内,那么问题来了,保护距离过远,无法保证两股水柱到达房间内任何地方怎么办?谢谢!
1.jpg
水消规相关条文:
7.1.3 室内环境温度低于4℃,或高于70℃的场所,宜采用干式消火栓系统。
7.4.7 建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定: 1 ……;
2 ……;
3 ……;
4 ……;
5 冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内;

对冷库灭火的工艺不太清楚,规范的意思是不是即使采用干式系统,消火栓也不能布置在冷库内部?








1.jpg

老谭
2015年03月18日 16:13:34
2楼
粗看,每间冷库应该开两个疏散门才能符合疏散距离,这样在走道上布消火栓应该是可以满足保护距离的。
回复
lock0570
2015年03月19日 09:06:49
3楼
干式消火栓应该就可以放进冷酷了吧,话说有没有就冷库内的几个消火栓是干式,其他是湿式的,就是在进入冷库前的管道上加那个什么快速启动电动阀
回复
版专攻
2015年03月19日 09:43:20
4楼
lock0570 发表于 2015-3-19 09:06 干式消火栓应该就可以放进冷酷了吧,话说有没有就冷库内的几个消火栓是干式,其他是湿式的,就是在进入冷库 …理论上应该是可以的
回复
lm68967023
2015年03月19日 15:25:42
5楼
我是这样理解的:冻库外走道或楼梯间设置消火栓时,能满足两股消防水枪充实水柱同时到达冻库内任何部位,冻库内就不设置消火栓,否则冻库内设置干式消火栓系统。
回复
yy122100
2015年04月10日 11:55:50
6楼
我的理解:
1、冷库的室内消火栓 设置在常温穿堂或楼梯间内,这是规范要求的~,也是达到我们设置消火栓,保护通道、保护人员的措施,毕竟冻库里面人员较少,且在低温环境下,着火的系数较低。
2、可在冻库内设置干式系统消火栓,且须对消火栓及管道系统采取保温措施,防止在长期在低温环境下损坏。
3、在《冻库设计规范》里面,也对消防由相关要求。
回复
云飘飘
2015年04月10日 12:31:53
7楼
我们这里可以采用栓带驳接。
回复
千鸟集翔
2016年02月23日 17:57:21
8楼
可以采用栓带驳接。
回复
tmzx678
2016年02月24日 10:37:30
9楼
请教一下楼上,栓带驳接是什么意思呢?
回复
wqh_2008
2016年03月30日 15:20:23
10楼
这个问题也困扰我很久了。各种规范都不明确,个人觉得可采用干式系统。
回复
误入设计海
2016年08月15日 14:54:05
11楼
冷间内可以不设置
回复