冷库消火栓布置问题
版专攻
版专攻 Lv.15
2015年03月18日 11:11:31
只看楼主

如图,按照消规冷库消火栓只能布置在冷库常温穿堂或常温楼梯间内,那么问题来了,保护距离过远,无法保证两股水柱到达房间内任何地方怎么办?谢谢!水消规相关条文:7.1.3 室内环境温度低于4℃,或高于70℃的场所,宜采用干式消火栓系统。 7.4.7 建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定: 1 ……; 2 ……; 3 ……; 4 ……; 5 冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内;

如图,按照消规冷库消火栓只能布置在冷库常温穿堂或常温楼梯间内,那么问题来了,保护距离过远,无法保证两股水柱到达房间内任何地方怎么办?谢谢!
1.jpg
水消规相关条文:
7.1.3 室内环境温度低于4℃,或高于70℃的场所,宜采用干式消火栓系统。
7.4.7 建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定: 1 ……;
2 ……;
3 ……;
4 ……;
5 冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内;

对冷库灭火的工艺不太清楚,规范的意思是不是即使采用干式系统,消火栓也不能布置在冷库内部?








1.jpg

tx
2016年08月15日 15:19:41
12楼
《冷库设计规范》GB50072-2010
8.3.2 冷库内的消火栓应设置在穿堂或楼梯间内,当环境温度低于0℃时,室内消火栓系统可采用干式系统,但应在首层入口处设置快速接口和止回阀,管道最高处应设置自动排气阀。


回复
嘿嘿
2017年06月01日 15:49:55
13楼
每个消火栓 处多放几条水带。
回复