地下车库平时通风时,是不是只有靠出入口的防火分区,才能靠坡道自然补风?
duxi15
duxi15 Lv.5
2015年02月13日 10:43:53
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库1.平时通风时,是不是只有靠出入口的防火分区,才能靠坡道自然补风?2.诱导通风时,靠出入口的防火分区,是不是送风系统可以不用考虑平时的量,只考虑排烟时50%量就可。3.诱导通风可以两个防火分区做一个系统吗?两个防火分区设一个平时排风机。

地下车库
1. 平时通风时, 是不是只有靠出入口的防火分区,才能靠坡道自然补风?
2. 诱导通风时, 靠出入口的防火分区, 是不是送风系统可以不用考虑平时的量,只考虑排烟时50%量就可。
3. 诱导通风可以两个防火分区做一个系统吗?两个防火分区设一个平时排风机。
免费打赏
张光仁__水暖
2015年02月13日 13:08:19
2楼
第一,车规8.2.7说明防火分区有直接通向室外的汽车疏散出口的才可以不错排烟补风(对通风也是一样的)
诱导的风量算法还有一样的吧 不过诱导风机应该是不能做排烟 感觉诱导风机能达到排烟的要求吗(高温)
地下室的通风是一个防烟分区一个系统
回复
duxi15
2015年02月13日 13:25:42
3楼
张光仁__水暖 发表于 2015-2-13 13:08 第一,车规8.2.7说明防火分区有直接通向室外的汽车疏散出口的才可以不错排烟补风(对通风也是一样的)诱导 …可能第二点我没说清楚,靠出入口的防火分区,如果出入口设防火卷帘,排烟时,防火卷帘下来,肯定要设补风系统吧。但平时防火卷帘也不下来,可以用做自然补风。那这时,补风机是不是按排烟量50%就可以了,不考虑平时运行。对不?
回复
张光仁__水暖
2015年02月13日 14:59:56
4楼
duxi15 发表于 2015-2-13 13:25 可能第二点我没说清楚,靠出入口的防火分区,如果出入口设防火卷帘,排烟时,防火卷帘下来,肯定要设补 …对的,不过一般不这么做,让给排水专业设置喷淋到车道出口就可以了,这个在大红本里面都有说明的 你去看看就懂了。你做诱导排风 这个诱导风机 是不能当做排烟的
回复

相关推荐

APP内打开