关于桩基低应变检测的问题
hyjcy
hyjcy Lv.5
2015年02月10日 17:32:01
只看楼主

预制钢筋砼桩桩身完整性检测规范推荐采用低应变检测。但咨询本地桩基检测单位,他们说低应变检测的桩长最好应在30m以内,最长不能超过40m,以目前的低应变检测设备难以检测到40m一下的桩基。所以想问一下,各位达人,是这样的吗?有个工程,用的是PHC管桩,桩长均在50m以上(桩基在30m位置有一个接头),按此说法将无法采用低应变检测,大家遇到这种情况,怎么检测桩身完整性?

yinzhonggong
2015年02月11日 10:16:36
2楼
1、低应变检测应力波在传播和反射过程中会逐渐衰减,若桩长过长或长径比过大时,应力波尚未反射回桩顶前能量已完全衰减,导致检测不到桩底反射信号。所以低应变检测存在有效检测范围,有效检测范围因工程地质、施工情况、当地检测手段等因素而不同,需根据现场试验确定有效检测范围;
2、低应变检测用于桩身完整性检测对横向裂缝判定较好,但对竖向裂缝缺陷不敏感,需结合高应变动力检测判定完整性,尤其是对竖向裂缝缺陷问题;
3、对于超长桩,在有效检测范围内的桩身完整性依然可以采用低应变检测,而超过检测范围之下的桩身完整性可采用高应变动力检测或孔内成像法判定。

回复
fuda204
2017年03月28日 08:48:18
3楼
好 学习了 谢谢