消防时消防队员为什么要进入消防泵房,消防泵不都是自动控制的吗
消防时消防队员为什么要进入消防泵房,消防泵不都是自动控制的吗
2楼
确保可靠运行,万一有什么故障了呢
回复
3楼
11.0.12 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后 5.0min 内正常工作 。
具体的可以看下新消规11控制与操作
回复
4楼
3#回答的很有依据
回复
5楼
学习了。。。。。
回复
6楼
灭火过程是一个复杂过程,消防泵启停(节约水)、故障排除。所以灭火时消防泵房和消防控制室一样都是指挥枢纽。人员要进出,所以要求泵房的门,要有直通室外的出口----就是说不要经其他防火分区,经走道-楼梯到室外。这一点很重要。很多设计是要经过车库再到楼梯,是不对的。规范是强条!!!
回复
7楼
学习了。。。。。
回复