为什么两个防火分区不能共用一个水流指示器
qq_1422842839850
Lv.2
2015年02月02日 10:19:55
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
为什么两个防火分区不能共用一个水流指示器
为什么两个防火分区不能共用一个水流指示器
免费打赏
版专攻
2015年02月02日 11:09:41
2楼
水流指示器要传信号至控制室,让控制室知道哪里着火
回复
做个好爸爸
2015年02月03日 08:51:01
3楼
二楼正解;P
回复
雌雄同体
2015年02月03日 09:08:50
4楼
楼上正解……ʅ(´◔౪◔)ʃ
回复
水利万物而不争
2015年02月03日 16:38:26
5楼
学习,学习:)
回复
wode0418
2015年02月03日 21:02:30
6楼
要显示地址
回复
戏当生活
2015年02月04日 19:23:53
7楼
水流指示器将发生火灾的那个位置(这里可以说是发生火灾的那个防火分区)转换成电信号传递到值班室,值班室据此判定是哪里发生了火灾。所以每个防火分区设置水流指示器能够有利于迅速的发现火灾的发生地点。
回复
相关推荐
商住楼底层商铺水流指示器设计疑问
建筑消防给水
2013-09-26 10:06:52
喷淋系统水流指示器旁边的信号阀只能是蝶阀吗?
建筑消防给水
2013-09-22 09:01:02
环状喷淋管网水流指示器放置位置
建筑给排水
2013-07-08 16:12:56
信号阀和水流指示器的间距有什么要求吗?
建筑消防给水
2013-07-06 17:17:02
喷淋管道水流指示器后的泄水阀连接的泄水管用什么管材?pvc的行不?
建筑消防给水
2012-08-14 16:30:30
一个防火分区跨越多层,水流指示器的设置?
建筑给排水
2012-07-31 14:21:59
水流指示器要放在防火分区内吗?
建筑消防给水
2012-07-06 09:23:47
水流指示器和信号阀是不是共用一个模块啊
防雷减灾
2012-06-18 09:24:36
喷淋水流指示器前需要减压必须设置减压孔板么?
建筑消防给水
2012-05-24 07:07:27
一个防火分区内有喷头800个,用一个水流指示器带行不?
建筑消防给水
2011-11-30 10:08:20
一个DN150的水流指示器后面最多能带多少喷头
建筑消防给水
2011-11-04 15:30:42
信号阀和水流指示器的位置
工地图片
2011-11-04 11:57:22
水流指示器 信号阀 泄水阀
建筑消防给水
2011-10-23 09:08:03
电动阀,湿式报警阀,水流指示器,空压机的接线图
供配电技术
2011-08-16 16:13:51
【欣赏】实拍电井内部及信号阀、水流指示器
工地图片
2011-08-07 10:33:25
减压孔板设置在信号阀水流指示器之间可以吗?
建筑给排水
2011-07-22 10:41:05
一个平面上多个水流指示器如何设置?
建筑消防给水
2011-05-23 15:55:07
扶梯底单独一个防火分区,是从立管单独接一个水流指示器还是就近防火分区接管过来?
建筑消防给水
2011-03-21 13:45:06
不设火灾报警的建筑,信号阀和水流指示器信号如何接?
防雷减灾
2011-03-14 19:28:36
有关自动喷淋水流指示器设置
建筑消防给水
2010-08-13 14:15:32
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续