7度乙类建筑防震缝宽
结构生活
结构生活 Lv.14
2015年01月30日 10:35:18
只看楼主

7度乙类建筑按规定提高一度来确定抗震等级,在计算防震缝宽度时,要不要按提高一度及8度来确定其缝宽?即房屋高度超过15米时.....7度、8度(4米、3米)宜加宽20

7度乙类建筑按规定提高一度来确定抗震等级,在计算防震缝宽度时,要不要按提高一度及8度来确定其缝宽?即房屋高度超过15米时.....7度、8度(4米、3米)宜加宽20
免费打赏
yy594435395
2015年02月10日 10:43:49
22楼
结构生活 发表于 2015-2-10 10:42 谢谢你参与讨论,就是说的有点乱,没看懂:lol通常只是看很少提出看法哈
回复
结构生活
2015年02月10日 10:52:23
23楼
yy594435395 发表于 2015-2-10 10:43 通常只是看很少提出看法哈:handshake
回复
nan11133
2015年02月10日 13:59:38
24楼
防震缝是能不设就不设。
回复
chenzhu026
2015年02月10日 23:19:30
25楼
朱总的四大名著的抗震P216说:设置防震缝属于对应于抗震变形的构造措施,因此,本条规定中的6、7、8、9度应理解为本地区抗震设防烈度。

我觉得朱总的说的比较靠谱,值得参考
回复
结构生活
2015年02月11日 08:53:12
26楼
chenzhu026 发表于 2015-2-10 23:19 朱总的四大名著的抗震P216说:设置防震缝属于对应于抗震变形的构造措施,因此,本条规定中的6、7、8、9度应 …谢谢你的参与,:handshake
回复
cslylp126com
2015年02月11日 16:58:49
27楼
按严格的算
回复
结构生活
2015年02月11日 17:25:54
28楼
cslylp126com 发表于 2015-2-11 16:58 按严格的算按严格的肯定没的错,发帖的目的是想让各位讨论一下对规范的理解
回复
cuijuntao888
2015年02月12日 10:23:54
29楼
我觉得这个只和烈度有关,抗震缝不算抗震措施,朱丙寅书上有说。
回复
结构生活
2015年02月12日 13:31:40
30楼
cuijuntao888 发表于 2015-2-12 10:23 我觉得这个只和烈度有关,抗震缝不算抗震措施,朱丙寅书上有说。比较认同你的看法。另外能告知具体哪本书吗
回复
lzh201135
2015年02月15日 20:02:09
31楼
有道理的啊
回复