消防泵房防火设计
copor
copor Lv.2
2015年01月27日 15:49:14
只看楼主

消防泵房设置喷淋时,控制柜是不是要有防水要求。

消防泵房设置喷淋时,控制柜是不是要有防水要求。
免费打赏
waterdn
2015年01月27日 18:47:39
2楼
泵房不需要做喷淋
回复
云飘飘
2015年01月28日 05:59:34
3楼
控制柜有防水要求,IP65。。
回复
riptidezhao
2015年01月28日 12:57:13
4楼
见条文消防给水系统规范11.0.9,和水泵在同一空间IP55,在专用控制室IP30
回复
riptidezhao
2015年01月28日 12:58:28
5楼
设喷淋应该是要IP65了,和放置在室外差不多的防护等级
回复
jeojoy
2015年01月31日 21:57:19
6楼
新消规有明文要求
回复
青春年少
2015年02月04日 23:43:33
7楼
11.0.9 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于 IP30 ;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于 IP55 。
回复
longziren
2015年02月07日 21:05:48
8楼
waterdn 发表于 2015-1-27 18:47 泵房不需要做喷淋泵房需要设喷淋,地下车库和设备房,除了不能用水灭火的地方(如电房)和楼梯间,其他地方都需要设喷淋。
回复
景秀一天
2015年02月09日 09:28:14
9楼
我们这边消费泵房好像都没做喷淋的
回复

相关推荐