消防泵房是否需要设置感烟探测器?
古木叶
古木叶 Lv.14
2015年01月27日 14:09:45
只看楼主

消防泵房是否需要设置感烟探测器?如果需要设置,依据是什么?不需要设置,依据又是什么?

消防泵房是否需要设置感烟探测器?如果需要设置,依据是什么?不需要设置,依据又是什么?
免费打赏
fitman
2015年01月27日 15:01:35
2楼
虽然我也设,但还真找不到依据!那位朋友能找到的?
回复
fitman
2015年01月27日 15:05:12
3楼
找到一个间接的:
13 设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。
一般泵房有机械排烟。
回复
云飘飘
2015年01月27日 15:34:20
4楼
消防泵房设置感温探测器。
回复
hbsjzsjy
2015年01月27日 16:46:52
5楼
火灾危险性小的部位,如卫生间、泳池、水泵房等不必设置火灾探测器。可参见合并后的建规8.4.1条条文说明。当然有机械排烟时除外,不过尚未见到水泵房设机械排烟的工程。
回复
古木叶
2015年01月28日 08:36:36
6楼
fitman 发表于 2015-1-27 15:05 找到一个间接的:13 设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统等需与 …“一般泵房有机械排烟。”这是真的吗?我问了一下我们公司的暖通人员,好像很少有机械排烟的。
回复
通通
2015年01月28日 08:44:52
7楼
hbsjzsjy 发表于 2015-1-27 16:46 火灾危险性小的部位,如卫生间、泳池、水泵房等不必设置火灾探测器。可参见合并后的建规8.4.1条条文说明。当 …学习了学习了
回复
fitman
2015年01月28日 09:06:03
8楼
我们这边消防水泵房都做机械排烟的,看来各地习惯不一样。
另一个我们用的是感烟探测器。不知大家用感温或是感烟。据水专业的同事说,泵房其实还是挺干率的。
回复
mmtete88
2015年01月28日 09:59:59
9楼
原先不设 后来总工要求设置 连线也方便 不是吗 哈哈
回复
leiyanlin1208
2015年01月28日 10:04:52
10楼
用感烟探测器!!!!!!!可参考04DX101-1
回复
古木叶
2015年01月28日 11:21:31
11楼
leiyanlin1208 发表于 2015-1-28 10:04 用感烟探测器!!!!!!!可参考04DX101-1这本图集具体在哪一页上呢?还望不吝赐教。我看了火灾自动报警及联动控制系统,基本上就是老版本的火规的要点摘要。没有具体的内容啊。
回复

相关推荐

APP内打开