1. JGJ 48-2014《 商店建筑设计规范》规定大中型商场的营业厅照明、空调为二级负荷。 我见过多份商场图纸实际的情况是: 设计中只在各个防火分区电井内预留营业厅照明配电箱(进箱为单电源)。营业厅的照明 均为二次装修设计考虑。空调配电也是单电源供电。二级负荷单电源供电这样是否违背规范。 营业厅照明、空调(还有配备电锅炉的)的负荷在一个项目中是比重最大的。 按照《 商店建筑设计规范》考虑,三级负荷所剩不多,不超过30%(如果无餐饮、影院、电玩

1. JGJ 48-2014《 商店建筑设计规范》规定大中型商场的营业厅照明、空调为二级负荷。
我见过多份商场图纸实际的情况是:
设计中只在各个防火分区电井内预留营业厅照明配电箱(进箱为单电源)。营业厅的照明
均为二次装修设计考虑。空调配电也是单电源供电。二级负荷单电源供电这样是否违背规范。
营业厅照明、空调(还有配备电锅炉的)的负荷在一个项目中是比重最大的。
按照《 商店建筑设计规范》考虑,三级负荷所剩不多,不超过30%(如果无餐饮、影院、电玩
类。可能比例还低)。
问题来了,不少图纸设计说明中营业厅照明、空调为二级负荷。实际画法和三级负荷无异。
请各位老师解惑。
免费打赏
开心老爸
2015年01月21日 17:17:39
2楼
空调负荷我认为不应该归为二级负荷,这和供配电系统设计规范相违背
照明为二级负荷,应为双电源供电。双电源供电不一定需要末端切换,只要两路电源之间再变压器低压侧母联就可以了
回复
卡卡西585
2015年01月21日 19:13:35
3楼
嗯,这个规范要求高了点不过也应该遵守~
回复
congbohao5
2015年01月21日 20:30:23
4楼
嗯,这个规范要求有点高!
回复
zwszxc
2015年01月21日 23:25:57
5楼
非消防二级负荷不一定要在末端切换的,只影响到变压器的选择。
回复
云飘飘
2015年01月22日 05:56:43
6楼
需要按照二级负荷考虑,至少双回路。
回复
通通
2015年01月22日 08:46:42
7楼
变压器低压侧 单母线分段,从任一母线引出一路给照明配电?
二级负荷配电也可以这样?
回复
呆呆123
2015年01月22日 09:05:08
8楼
学习学习学习
回复
ontimewhq
2015年01月22日 09:58:44
9楼
二级负荷很容易实现。
回复
jzdq
2015年01月23日 19:27:44
10楼
设想一下:两台1600KVA变压器各代9台低压柜。但实际一台变压器根本无法带全部负荷,只能保证
一台变压器故障时通过联络柜闭合,把故障变压器所带一级、二级负荷转到正常变压器上。
但如果营业厅照明、空调为二级负荷。一台变压器根本无法承担全部营业厅照明、空调负荷.
回复
jzdq
2015年01月23日 19:32:10
11楼
没见过谁设计时一台变压器是带全部营业厅照明、空调负荷。即使设母联,那也要变压器能承担才行。