大型商场营业厅照明、空调
jzdq
jzdq Lv.12
2015年01月21日 17:11:08
只看楼主

1. JGJ 48-2014《 商店建筑设计规范》规定大中型商场的营业厅照明、空调为二级负荷。 我见过多份商场图纸实际的情况是: 设计中只在各个防火分区电井内预留营业厅照明配电箱(进箱为单电源)。营业厅的照明 均为二次装修设计考虑。空调配电也是单电源供电。二级负荷单电源供电这样是否违背规范。 营业厅照明、空调(还有配备电锅炉的)的负荷在一个项目中是比重最大的。 按照《 商店建筑设计规范》考虑,三级负荷所剩不多,不超过30%(如果无餐饮、影院、电玩

1. JGJ 48-2014《 商店建筑设计规范》规定大中型商场的营业厅照明、空调为二级负荷。
我见过多份商场图纸实际的情况是:
设计中只在各个防火分区电井内预留营业厅照明配电箱(进箱为单电源)。营业厅的照明
均为二次装修设计考虑。空调配电也是单电源供电。二级负荷单电源供电这样是否违背规范。
营业厅照明、空调(还有配备电锅炉的)的负荷在一个项目中是比重最大的。
按照《 商店建筑设计规范》考虑,三级负荷所剩不多,不超过30%(如果无餐饮、影院、电玩
类。可能比例还低)。
问题来了,不少图纸设计说明中营业厅照明、空调为二级负荷。实际画法和三级负荷无异。
请各位老师解惑。
免费打赏
jzdq
2015年01月23日 19:41:58
12楼
为什么没人回答,各位老师忙吗。这个问题如果是审图机构提出的,让你按照规范执行,你咋办。尤其是规范的条款有模糊概念时,虽然审图是中介,但大多时候审图和设计对话是不对等的。这点尤为总要
回复
注册电气师
2015年01月23日 19:46:01
13楼
按规范走,除了问题不用你负责
回复
jzdq
2015年01月23日 19:53:34
14楼

。感谢。终于有人回应了。按规范走,除了问题不用你负责。可否稍微细说一下,我没理解。
回复