一个厂区,消防水源是井水,如果用轴流深井泵提升的话,是否要建消防泵房?
glx117
glx117 Lv.9
2015年01月13日 20:26:25
只看楼主

一个厂区,消防水源是井水,如果用轴流深井泵提升的话,是否要建消防泵房?

一个厂区,消防水源是井水,如果用轴流深井泵提升的话,是否要建消防泵房?
免费打赏
云飘飘
2015年01月14日 05:57:06
2楼
至少需要建一个配电间吧。
回复
glx117
2015年01月14日 10:13:39
3楼
云飘飘 发表于 2015-1-14 05:57 至少需要建一个配电间吧。如果用变频无负压深井泵供水设备,这个可以放在配电间吗,没做过类似的项目,不懂
回复
欧舒丹妮
2015年01月14日 10:37:41
4楼
新消规4.4,井水可以用作消防水源,但是要满足4.4.2的要求,两路水源水井不少于两座,供电负荷为一级。若是满足以上要求,还要满足5.1.9.1的要求。深井泵可露天设置,但需设防雨措施,配电柜可以放在附近房子的配电间里面,个人觉得可不设泵房。
回复
glx117
2015年01月15日 16:20:28
5楼
zhouzhouqi 发表于 2015-1-14 10:37 新消规4.4,井水可以用作消防水源,但是要满足4.4.2的要求,两路水源水井不少于两座,供电负荷为一级。若是 …好的,多谢了
回复
qq_1419657561176
2016年03月23日 09:11:19
6楼
不一定需要泵房,你可以选择我们江苏华达的轴流深泵组系统这样就不需要建立泵房节省成本
回复
遥远的故乡
2018年08月11日 16:03:35
7楼
深井消防泵是一种处于液位之上进行安装的消防泵, 在《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)5.1.9第5条中指出:消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上。因此该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,方便维护,还可以避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时我公司已经通过认证的深井消防泵的型号近200个,我公司可以提供与贵方所需要的轴流深井泵型号相对应的国家强制认证的3CF证书及AB贴,全国各地消防部门必须强制认可。关于产品样本等资料具体可随时联系,李经理183,9688,6600。 1111.png 2222.jpg 3333.jpg