一个厂区,消防水源是井水,如果用轴流深井泵提升的话,是否要建消防泵房?
一个厂区,消防水源是井水,如果用轴流深井泵提升的话,是否要建消防泵房?
2楼
至少需要建一个配电间吧。
回复
3楼
云飘飘 发表于 2015-1-14 05:57 至少需要建一个配电间吧。如果用变频无负压深井泵供水设备,这个可以放在配电间吗,没做过类似的项目,不懂
回复
4楼
新消规4.4,井水可以用作消防水源,但是要满足4.4.2的要求,两路水源水井不少于两座,供电负荷为一级。若是满足以上要求,还要满足5.1.9.1的要求。深井泵可露天设置,但需设防雨措施,配电柜可以放在附近房子的配电间里面,个人觉得可不设泵房。
回复
5楼
zhouzhouqi 发表于 2015-1-14 10:37 新消规4.4,井水可以用作消防水源,但是要满足4.4.2的要求,两路水源水井不少于两座,供电负荷为一级。若是 …好的,多谢了
回复
6楼
不一定需要泵房,你可以选择我们江苏华达的轴流深泵组系统这样就不需要建立泵房节省成本
回复
7楼
回复