今天收到甲方的来函件,这个项目是2012年设计的,我现在做后期服务1.无问题,原设计是0.25MPA2.这一条,我有点不知所措了。不知道这一点的依据是什么,求指教。消防泵只有火灾时才启动吧,怎么会用来补水。实在费解3 加设置4.原设计满足要求5.纠结要不要改图。毕竟2012年的图纸了6.这条,我仔细看了下,所谓的污水管道是指泵房集水坑的排水,应该不算吧,顶多把这排水管从边上绕开。
今天收到甲方的来函件,这个项目是2012年设计的,我现在做后期服务
1.无问题,原设计是0.25MPA
2.这一条,我有点不知所措了。不知道这一点的依据是什么,求指教。消防泵只有火灾时才启动吧,怎么会用来补水。实在费解
3 加设置
4.原设计满足要求
5.纠结要不要改图。毕竟2012年的图纸了
6.这条,我仔细看了下,所谓的污水管道是指泵房集水坑的排水,应该不算吧,顶多把这排水管从边上绕开。
2楼
应该是搞错了,沟通下
回复
3楼
第二条提的有问题
回复
4楼
谁审的呀?我学习下
回复
5楼
第2条,我想首先是保证屋顶水箱进水处的空隙有没有做到位,如果满足要求的话,建议建设方去沟通下,一般水池都是接市政的话,屋顶水箱都是生活给水作为补水了。如果实在说不通,那只能再额外加小泵专门供水箱补水了。
第5条,你可以去看下《二次供水工程技术规程》CJJ 140-2010第7.0.2条。
第6条,解释一下是什么管道,管道位置避开水箱区域。
回复
6楼
芜湖这边都这样的了
回复
7楼
这个图审的,没水平
回复
8楼
第二条有点不知所谓呀
回复
9楼
本帖最后由 稻子2 于 2015-1-23 11:47 编辑
现在甲方要一定要这样做,我想请教下,关于第2条,我打算设置专用 的消防水箱补水泵,我该怎么设置?
1.管道泵可以吗?
2.是否需要变频泵?配不配气压罐?
3.如何控制泵的启动,换句话,我该如何设置稳压水箱的阀门,是不是一定要用液位计,如果用,哪本图集上有?
电磁阀是否可以??
谢谢
回复
10楼
哪位大神,能帮忙参考下啊,我个人理解,用一个普通的泵就行了吧,消防水箱按装一个液位计,
通过液位来控制地下室补泵的启停。
回复
11楼
这是消防用水与生活用水计量水价不一样导致的,其实是自来水公司不讲道理。根据规范,生活用水和消防用水可以合用一套管道,遇到这样情况,一般总引入管后室外消火栓一套管计量,生活用水一套管计量,但消防水池水箱补水仍接生活用水那套管。向你这更变态,消防水箱补水也要从消防管路引,也就是从消防水池抽水补消防水箱水,多沟通下吧,水专业太受气了。
回复