高压中置柜跳闸
zhaoliang_huang
2014年12月14日 20:55:05
只看楼主

检修低压补偿柜误操作,导致单路分保险处相间短路。高压中置柜环宇DMP100E微机保护装置动作跳闸。屏幕故障灯亮,查询故障是过电流保护跳闸。问题是现在断开低压断路器,送高压给变压器仍然送不了,一送就中置柜过电流保护跳闸。基本可以判断变压器没故障。过电流保护设定值为3.9安时限为0.查看其它在用的微机保护装置也是这样设置的,电话问环宇厂家回复可能是设置有问题。是否需加大过电流保护动作整定电流及时限。请高手指点下,谢谢!

2014年12月15日 10:39:11
2楼
限为0,过电流保护动作整定电流值应躲过涌流
回复
zhaoliang_huang
2014年12月15日 18:32:05
3楼
已解决,设置高压柜的动作电流为15安。已送电至变压器