关于应急照明线路穿越防火分区问题
juyongtao1982
2014年12月12日 22:25:21
只看楼主

5层旅馆建筑,每层设应急照明,应急照明灯具采用自带电源型,请问应急照明电源引自哪里?楼层配电箱还是应急照明专用配电箱,因面积小,每一层一个应急照明回路就够了,如果设专用应急照明配电箱是否浪费,如果从每个楼层总配电箱内取电,需要在每个配电箱内增加火灾报警联动模块,能否在整栋楼内设置一个应急照明配电箱,往每一层去一个应急照明回路。《建筑防火设计规范》2014中10.1.7说消防配电干线宜按防火分区划分,消防配电支线不宜穿越防火分区。每层一个应急照明回路应该属于消防配电支线吧,属于穿越防火分区,规范上只说不宜,没说不应,我这么干应该也不算是违反规范吧?

chunhuaxingxing
2014年12月16日 12:03:46
12楼
路过看看了,谢谢。
回复
smile_miao
2014年12月16日 13:41:32
13楼
birdysun 发表于 2014-12-16 11:14 因为住宅没有防火分区的概念住宅一样有防火分区的概念的,对于开敞楼梯间(例如多层住宅、11F住宅),不受防火分区面积上限的限制,一个单元就是一个防火分区;对于含封闭楼梯间的高层(比如18F、32F),楼梯间都是设置的防火门,这样的高层都是每层视为一个防火分区的。以上说的都是纯住宅,含底商的底商都是单独划分。
回复
开心老爸
2014年12月16日 13:49:03
14楼
民规中规定:消防分支干线不宜穿越防火分区,分支线路不应穿越防火分区。
个人认为不切实际。比较欣赏上海的做法
回复
smile_miao
2014年12月16日 13:56:28
15楼
开心老爸 发表于 2014-12-16 13:49 民规中规定:消防分支干线不宜穿越防火分区,分支线路不应穿越防火分区。个人认为不切实际。比较欣赏上海 …求教,上海的做法具体是怎样的?:)
回复
love851006
2014年12月16日 14:22:10
16楼
不知道住宅有没有防火分区的概念,
回复
星夜梦话
2014年12月16日 20:35:50
17楼
过来学习下
回复
开心老爸
2014年12月17日 15:36:57
18楼
smile_miao 发表于 2014-12-16 13:56 求教,上海的做法具体是怎样的?住宅,大概六层(最多不超过15层)设一个双电源箱公建,三层设一个双电源箱
回复
chengzhexin
2014年12月17日 16:34:00
19楼
ccc___ 发表于 2014-12-15 07:25 “应急照明灯具采用自带电源型,请问应急照明电源引自哪里?”这话偶不用回答,把说的话前后换一下:“ …消防时为了强制点亮,强切应急照明总开关,个人认为不合理。一般火灾发生时,是不会切消防回路的,保证消防时候,消防负荷2路用电的可靠性,蓄电池一般是为了保证柴油机15s启动时间。当然,如果是小型项目,没有柴油机,个人觉得消防时候应该保证2路市电+蓄电池(专设应急照明箱)或者一路市电+蓄电池(小项目简单做法),不应为了强制点亮而去强行切掉消防回路,如果这样,火灾时候的应急照明的可靠性反而比平时要低,失去了规范的出发点。如果要强制点亮,可以在系统中利用接触器搭出强启回路。当然,上述存粹是道理上的,如果是很小的项目,这样做也没事的。
回复
birdysun
2014年12月17日 16:53:27
20楼
开心老爸 发表于 2014-12-17 15:36 住宅,大概六层(最多不超过15层)设一个双电源箱公建,三层设一个双电源箱不仅是上海才这样做的吧。重庆做法大概是住宅4~6层一个应急照明双切箱。公建还是按防火分区设置双切箱。
回复
开心老爸
2014年12月18日 10:05:11
21楼
birdysun 发表于 2014-12-17 16:53 不仅是上海才这样做的吧。重庆做法大概是住宅4~6层一个应急照明双切箱。公建还是按防火分区设置双切箱 …住宅本身就是可以4~6层做的。上海最多可以15层呢
回复