关于应急照明线路穿越防火分区问题
juyongtao1982
2014年12月12日 22:25:21
只看楼主

5层旅馆建筑,每层设应急照明,应急照明灯具采用自带电源型,请问应急照明电源引自哪里?楼层配电箱还是应急照明专用配电箱,因面积小,每一层一个应急照明回路就够了,如果设专用应急照明配电箱是否浪费,如果从每个楼层总配电箱内取电,需要在每个配电箱内增加火灾报警联动模块,能否在整栋楼内设置一个应急照明配电箱,往每一层去一个应急照明回路。《建筑防火设计规范》2014中10.1.7说消防配电干线宜按防火分区划分,消防配电支线不宜穿越防火分区。每层一个应急照明回路应该属于消防配电支线吧,属于穿越防火分区,规范上只说不宜,没说不应,我这么干应该也不算是违反规范吧?

2014年12月14日 21:46:47
2楼
怎么没人回答啊??
回复
云飘飘
2014年12月15日 06:03:03
3楼
消防都是终身制,最好按照规范设计。
回复
陈老大
2014年12月15日 06:20:14
4楼
按规范设计保险
回复
lingxuct
2014年12月15日 07:25:16
5楼
“应急照明灯具采用自带电源型,请问应急照明电源引自哪里?”

这话偶不用回答,把说的话前后换一下:“请问应急照明电源引自哪里?应急照明灯具采用自带电源型”

“需要在每个配电箱内增加火灾报警联动模块,能否在整栋楼内设置一个应急照明配电箱”,自带电源与“火灾报警模块”没有接线了,只“强切”就可以,应急照明在停电后会自动点亮。
回复
zfhwlr
2014年12月15日 10:15:19
6楼
可以用一个应急照明箱,每层单独回路。
回复
西部龙
2014年12月15日 10:32:23
7楼
一般不能穿吧。
回复
这次可以了
2014年12月16日 09:45:53
8楼
可以穿吧,设一个总箱就行吧
回复
smile_miao
2014年12月16日 10:56:54
9楼
民规13.9.8里面写的是“不应”,但是住宅也是一个应急照明箱管几个楼层的,大家都是这么做,不过公共建筑一般会按严格的来做,还是LZ建议每层设置一个应急照明箱,其实只有五层,不用那么省的
回复
birdysun
2014年12月16日 11:14:15
10楼
smile_miao 发表于 2014-12-16 10:56 民规13.9.8里面写的是“不应”,但是住宅也是一个应急照明箱管几个楼层的,大家都是这么做,不过公共建筑一 …因为住宅没有防火分区的概念
回复
pjlxln
2014年12月16日 11:19:15
11楼
设一个应急照明箱在底层然后分回路送到以上各层,是合理的。但是~但是~,可能审图公司会不通过。每层设一个应急箱,肯定保险,所以中国就成为了自切箱的超级大国。