求助关于配电室的设置问题
rr881017
rr881017 Lv.3
2014年12月09日 15:22:52
只看楼主

如图所示,变配电室位于室外坡道下,距离主体楼只有不到3米的距离,现在主体内没有设配电室,变配电室内设有两台高压柜,两台变压器,12台低压柜,我的想法是低压出线要引到主体楼内只能是先通过电缆埋地的方式引入到废料收集室,再通过桥架敷设到各个配电箱,但不知道这样是否可行?哪位高手帮我解决一下啊,感激不尽!!!!

如图所示,变配电室位于室外坡道下,距离主体楼只有不到3米的距离,现在主体内没有设配电室,变配电室内设有两台高压柜,两台变压器,12台低压柜,我的想法是低压出线要引到主体楼内只能是先通过电缆埋地的方式引入到废料收集室,再通过桥架敷设到各个配电箱,但不知道这样是否可行?哪位高手帮我解决一下啊,感激不尽!!!!
fd212e5c17b7176b5b09.pdf
214 KB
立即下载
免费打赏
hanzhg54
2014年12月09日 17:08:25
2楼
变配电房和主楼很近的话可以直接用桥架引入。
回复
edwardcao81
2014年12月09日 17:11:45
3楼
根据你的图纸,室外变配电电室顶部高出地面30cm ,不知道室外场地是否有其他用处,可否直接架空。
当然你提出的地埋也是一种方式,但是不知地下有没有其他管线,看你的平面布置图,你们的工艺管道等是不是有地下部分,这点需要当心,同时你也可以借鉴你们高压引入的方式。
回复
rr881017
2014年12月09日 18:20:01
4楼
edwardcao81 发表于 2014-12-9 17:11 根据你的图纸,室外变配电电室顶部高出地面30cm ,不知道室外场地是否有其他用处,可否直接架空。当然你提 …我跟水暖专业沟通过了,会尽量避开他们的管道
回复
rr881017
2014年12月09日 18:21:57
5楼
hanzhg54 发表于 2014-12-9 17:08 变配电房和主楼很近的话可以直接用桥架引入。桥架直接在室外悬空吗?我用电缆埋地的方式也可以吧,
回复
ssqqugamd
2014年12月09日 18:54:16
6楼
我也认为采用桥架最合理,3米跨度采用钢构架完全可以。桥架放在构架上。对地净距离不能·低于2.5米。
回复
edwardcao81
2014年12月09日 19:16:09
7楼
可以埋地,但是如果如果可以架空走线的话,建议架空,成本可能会低点
回复
呆呆123
2014年12月10日 08:25:22
8楼
不清楚,给你顶起
回复
承接电气私活
2014年12月10日 09:09:38
9楼
建议埋地敷设
回复
rr881017
2014年12月10日 13:31:00
10楼
ssqqugamd 发表于 2014-12-9 18:54 我也认为采用桥架最合理,3米跨度采用钢构架完全可以。桥架放在构架上。对地净距离不能·低于2.5米。变配电室设有电缆夹层,都是下进下出的,如果埋地直接就从电缆夹层出线埋到废料收集室,如果是采用桥架,需要穿越变配电室地板,这样会不会更复杂一些。
回复
ssqqugamd
2014年12月10日 18:23:12
11楼
rr881017 发表于 2014-12-10 13:31 变配电室设有电缆夹层,都是下进下出的,如果埋地直接就从电缆夹层出线埋到废料收集室,如果是采用桥架, …埋地电缆两端都要留有余量的,3米的档再加上过墙保护管做埋地标志比桥架复杂的多,维护也没有桥架方便。与配电柜下返没有关系,桥架也能沿墙敷设。
回复

相关推荐

APP内打开