如图所示,变配电室位于室外坡道下,距离主体楼只有不到3米的距离,现在主体内没有设配电室,变配电室内设有两台高压柜,两台变压器,12台低压柜,我的想法是低压出线要引到主体楼内只能是先通过电缆埋地的方式引入到废料收集室,再通过桥架敷设到各个配电箱,但不知道这样是否可行?哪位高手帮我解决一下啊,感激不尽!!!!
如图所示,变配电室位于室外坡道下,距离主体楼只有不到3米的距离,现在主体内没有设配电室,变配电室内设有两台高压柜,两台变压器,12台低压柜,我的想法是低压出线要引到主体楼内只能是先通过电缆埋地的方式引入到废料收集室,再通过桥架敷设到各个配电箱,但不知道这样是否可行?哪位高手帮我解决一下啊,感激不尽!!!!
2楼
变配电房和主楼很近的话可以直接用桥架引入。
回复
3楼
根据你的图纸,室外变配电电室顶部高出地面30cm ,不知道室外场地是否有其他用处,可否直接架空。
当然你提出的地埋也是一种方式,但是不知地下有没有其他管线,看你的平面布置图,你们的工艺管道等是不是有地下部分,这点需要当心,同时你也可以借鉴你们高压引入的方式。
回复
4楼
edwardcao81 发表于 2014-12-9 17:11 根据你的图纸,室外变配电电室顶部高出地面30cm ,不知道室外场地是否有其他用处,可否直接架空。当然你提 …我跟水暖专业沟通过了,会尽量避开他们的管道
回复
5楼
hanzhg54 发表于 2014-12-9 17:08 变配电房和主楼很近的话可以直接用桥架引入。桥架直接在室外悬空吗?我用电缆埋地的方式也可以吧,
回复
6楼
我也认为采用桥架最合理,3米跨度采用钢构架完全可以。桥架放在构架上。对地净距离不能·低于2.5米。
回复
7楼
可以埋地,但是如果如果可以架空走线的话,建议架空,成本可能会低点
回复
8楼
不清楚,给你顶起
回复
9楼
建议埋地敷设
回复
10楼
ssqqugamd 发表于 2014-12-9 18:54 我也认为采用桥架最合理,3米跨度采用钢构架完全可以。桥架放在构架上。对地净距离不能·低于2.5米。变配电室设有电缆夹层,都是下进下出的,如果埋地直接就从电缆夹层出线埋到废料收集室,如果是采用桥架,需要穿越变配电室地板,这样会不会更复杂一些。
回复
11楼
rr881017 发表于 2014-12-10 13:31 变配电室设有电缆夹层,都是下进下出的,如果埋地直接就从电缆夹层出线埋到废料收集室,如果是采用桥架, …埋地电缆两端都要留有余量的,3米的档再加上过墙保护管做埋地标志比桥架复杂的多,维护也没有桥架方便。与配电柜下返没有关系,桥架也能沿墙敷设。
回复