求助关于配电室的设置问题
rr881017
rr881017 Lv.3
2014年12月09日 15:22:52
只看楼主

如图所示,变配电室位于室外坡道下,距离主体楼只有不到3米的距离,现在主体内没有设配电室,变配电室内设有两台高压柜,两台变压器,12台低压柜,我的想法是低压出线要引到主体楼内只能是先通过电缆埋地的方式引入到废料收集室,再通过桥架敷设到各个配电箱,但不知道这样是否可行?哪位高手帮我解决一下啊,感激不尽!!!!

如图所示,变配电室位于室外坡道下,距离主体楼只有不到3米的距离,现在主体内没有设配电室,变配电室内设有两台高压柜,两台变压器,12台低压柜,我的想法是低压出线要引到主体楼内只能是先通过电缆埋地的方式引入到废料收集室,再通过桥架敷设到各个配电箱,但不知道这样是否可行?哪位高手帮我解决一下啊,感激不尽!!!!
fd212e5c17b7176b5b09.pdf
214 KB
立即下载
免费打赏
kexuejia9
2014年12月10日 20:59:21
12楼
施工和维护的角度还是桥架吧
回复
chengzhexin
2014年12月12日 09:58:37
13楼
变电所设在室外坡道下~~~ 怎么感觉有点问题啊
回复
rr881017
2014年12月12日 11:35:02
14楼
chengzhexin 发表于 2014-12-12 09:58 变电所设在室外坡道下~~~ 怎么感觉有点问题啊这个没问题的
回复
rr881017
2014年12月12日 11:38:43
15楼
ssqqugamd 发表于 2014-12-10 18:23 埋地电缆两端都要留有余量的,3米的档再加上过墙保护管做埋地标志比桥架复杂的多,维护也没有桥架方便。与 …那么多大的桥架直接露在外面会不会很难看啊