应急照明的一个小问题
wangwanda
wangwanda Lv.5
2007年10月16日 16:54:47
来自于照明工程
只看楼主

如图,餐厅应急照明支路断路器下方的电阻式的东西代表什么?是电池组吗?还是...?请教个位大虾

如图,餐厅应急照明支路断路器下方的电阻式的东西代表什么?是电池组吗?还是...?请教个位大虾

1192524900379.JPG

免费打赏
gdx8785
2007年10月16日 17:29:59
2楼


呵呵,是熔断器(俗称保险丝),应急灯充电回路用.
回复
yht0476
2007年10月16日 17:40:51
3楼
看一下有无说明,这个位置一般应为强起接触器,如没有说明,就是熔断器符号 ,跳闸时使用的
回复
wangwanda
2007年10月16日 18:05:34
4楼
不要这个熔断器可以吗?可不可以用两线式供电,充电线和正常照明线共用?
回复
hubeixp
2007年10月16日 18:22:59
5楼
确定是熔断器,用于保护应急灯具浮充回路的
应急照明不能用两线式供电
若充电线和正常照明线共用,而正常照明线被正常断开时,充电线同时也被断开,不能正常充电,在紧急状况时也就不能正常放电
回复
wangwanda
2007年10月17日 12:48:12
6楼
从原理上应该可以的吧,我看过一些产品样本,有这种接线的,就是让应急灯保持常亮状态,比如说出口指示灯,不知道我这种理解对不对?
回复
li889800
2007年10月17日 12:56:52
7楼
熔断器

是没错的


不是应急吗!断路器跳闸后 关键由它起保护作用
回复
lxt9607
2007年10月17日 14:53:35
8楼


如果由于短路引起断路器跳闸,熔断器还保护什么呢
回复
lxt9607
2007年10月17日 15:04:49
9楼


如果该回路是应急照明专用回路,且在回路电源进入灯具充电端的同时,从该端并接电源至墙面开关,开关的回火线接至灯具开关进线端,这时灯具就可以作为平急两用,也就不需要熔断器线路了。
回复
wggadn
2007年10月17日 20:16:14
10楼

正解
回复
sjs0o0o
2007年10月23日 09:28:20
11楼
应急回路的电流不是很大啊,加熔断器干嘛啊?
回复

相关推荐