cfg桩基施工求指导
zhuwanchao2010
2014年12月06日 18:43:23
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-6 20:36 编辑 我项目的此时cfg桩为400mm的素砼,为独立杯形基础,下部为16根梅花型布置间距1200mm.现施工的部位上部是后浇带处,打1#楼时计算时现在预留空间是满足施工的,但现在不行。设计院给的方案是把南侧的桩移到两独立基础中间,外墙处不变(钢筋在1/3处截断再加固连接,补充下桩中心到后浇带处有1000mm,由于支架到钻杆间距有650mm左右,怕上面钢筋挂住(破电缆),求高手指点,还有没其他好的方案?谢谢您。

本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-6 20:36 编辑

IMG_20141206_182424.jpg IMG_20141206_182502.jpg IMG_20141206_082448.jpg

我项目的此时cfg桩为400mm的素砼,为独立杯形基础,下部为16根梅花型布置间距1200mm.现施工的部位上部是后浇带处,打1#楼时计算时现在预留空间是满足施工的,但现在不行。设计院给的方案是把南侧的桩移到两独立基础中间,外墙处不变(钢筋在1/3处截断再加固连接,补充下桩中心到后浇带处有1000mm,由于支架到钻杆间距有650mm左右,怕上面钢筋挂住(破电缆),求高手指点,还有没其他好的方案?谢谢您。

IMG_20141206_182424.jpg


IMG_20141206_182502.jpg


IMG_20141206_082448.jpg

免费打赏
甲方施工员
2014年12月08日 07:56:35
2楼
还是听从设计的意见吧
回复
kv123
2014年12月08日 10:45:14
3楼
没看明白问题在哪里?能否再详细点?
回复
kv123
2014年12月08日 10:49:41
4楼
为什么cFG不是满堂先做完?总感觉这基础有问题,实际上可能形成不了复合地基,只是桩基而己
回复
zhuwanchao2010
2014年12月09日 12:48:22
5楼
kv123 发表于 2014-12-8 10:49 为什么cFG不是满堂先做完?总感觉这基础有问题,实际上可能形成不了复合地基,只是桩基而己上部为地下三层,地上4层的商业建筑,
回复
zhuwanchao2010
2014年12月09日 12:50:48
6楼
kv123 发表于 2014-12-8 10:45 没看明白问题在哪里?能否再详细点?设计的意思是把靠近南侧后浇带处的桩移到原两独立基础之间。靠近两端的不变
回复
kv123
2014年12月09日 13:19:37
7楼
zhuwanchao2010 发表于 2014-12-9 12:48 上部为地下三层,地上4层的商业建筑,我的意思是你这根本不是复合地基啊,设计的按这个复合地基来考虑承载力,搞不好真会出问题。