有关地下车库补风风机的选择?
dwxwizard
dwxwizard Lv.3
2014年12月06日 13:07:49
来自于通风排烟
只看楼主

遇到个问题: 地下车库有一个防火分区,分为两个防烟分区。而在这个防火分区中只有一个补风井,那么这个补风井的补风量是按照两个防烟分区算还是按一个?另外,计算出的平时送风量大于排烟补风量,又该如何选择风机呢? 求大神指点!

遇到个问题:
地下车库有一个防火分区,分为两个防烟分区。而在这个防火分区中只有一个补风井,那么这个补风井的补风量是按照两个防烟分区算还是按一个?另外,计算出的平时送风量大于排烟补风量,又该如何选择风机呢?
求大神指点!
云飘飘
2014年12月07日 06:16:09
2楼
按照排烟风机的风量计算。
回复
gyajie
2014年12月09日 09:05:43
3楼
补风机的补风量是按照两个防烟分区算,补风量大于总排烟量的50%就行;排风的补风量,要求大于排风量的80%;取大值不就行了吗
欢迎讨论
好好学习,天天向上
回复
lipswjtu
2014年12月23日 16:23:14
4楼
看你控制策略,是火灾时开启着火防烟分区的排烟风机还是着火防火分区的两台风机。一般个人习惯开启防火分区内的两台排烟风机,这样补风机按排风量的80%选择。不然只开着火防烟分区内的补风机,就要设双速送补风机或每个防烟分区设一个送补风机房。
回复
dreamwql
2014年12月26日 16:24:26
5楼
风井肯定要按两个分区的补风量去算,合用系统就按大的选风机,满足规范大点无妨
回复
phanghui
2014年12月27日 09:14:52
6楼
来学习的。。。。
回复
李工在线
2014年12月27日 20:17:47
7楼
用顶贴来支持楼主一下!
回复
sentryy
2014年12月27日 23:53:03
8楼
学习了,感谢分享!
回复
枫松柏
2014年12月30日 09:40:47
9楼
lipswjtu 发表于 2014-12-23 16:23 看你控制策略,是火灾时开启着火防烟分区的排烟风机还是着火防火分区的两台风机。一般个人习惯开启防火分区 …比较赞同这个观点,再有最理想的按照每个防烟分区分别设置排风补风机房。不存在这样问题。如果不给地方。至少要做1送两排。则看下风量,如果是住宅下面的地下车库可以按照技术措施按照不经常出入的可以平时做到3送4排。火灾时按照进5排6.再有高度上也有说法,平时排风可以按照技术措施58页进行选用。
回复
温暖的弦
2015年04月30日 14:59:46
10楼
lipswjtu 发表于 2014-12-23 16:23 看你控制策略,是火灾时开启着火防烟分区的排烟风机还是着火防火分区的两台风机。一般个人习惯开启防火分区 …这个比较靠谱,看来暂时采取双速风机的做法了
回复
co1429231498448
2015年05月01日 22:30:34
11楼
学习中。。。。不错。。55
回复

相关推荐

APP内打开