次梁梁底部钢筋被水钻打18cm孔,打断梁底部两条钢筋
huang6888
huang6888 Lv.2
2014年11月26日 21:20:20
只看楼主

各位结构工程师,由于房子装修,需要开烟道孔,但是烟道孔前有一道1.5米长、22cm高(抹灰层已经被敲定)、21cm厚的横梁。去年年底就开始装修,当时看到有横梁,就不敢在横梁上开孔,在横梁下开了个16的孔。今年5月份入住前,准备装油烟机,烟机师傅说要开18的孔,且要在两边修平,便于安装止逆阀,我当时想了下,再开大孔,吊顶就太矮了,当时脑子一短路,就要开孔的把横梁下面打一部分,那开孔的师傅技术也不蛮负责,把横梁打的稀巴烂。开孔把下面两根底筋全部打断,不记得具体多大,应该是1.6或1.8的。哎,后面无意中知道问题还比较严重,十分后悔。找了开发商建设方的一个工程师及他介绍的植筋人员,均说问题不大。现在已经入住几个月了,本人还是有点担心,望各位大侠指点。 此是户型图

2014年11月27日 15:54:04
12楼
偷地雷的 发表于 2014-11-27 09:41 呵呵,都比较大胆啊。我那会迫不得已开洞也是只敢开50mm以下的小洞,且还得是在梁下。这就是所谓的无知者无 …是啊,就是当初无知
回复
huang6888
2014年11月27日 15:54:33
13楼
无情无情 发表于 2014-11-27 08:34 这就是昨天说杀马特打的洞?不知道杀马特打的洞是什么
回复
huang6888
2014年11月27日 15:55:32
14楼
扫荡群雄 发表于 2014-11-27 10:03 有点严重哦。。。说说怎么严重
回复
huang6888
2014年11月28日 09:19:31
15楼
没人帮忙说说,分析下,看到底问题有多大。烟道孔一半在梁下,一半梁上,主要是现在已经入住,看到底是否需要加固,如果要加固,那就只有把磁砖敲掉、把橱柜吊柜拆下、还得重新开孔,把吊顶下移,是比较繁琐。
回复
咸水河谷
2014年11月28日 09:49:37
16楼
胆大啊
回复
雷文柏
2014年11月28日 09:54:00
17楼
钻孔的梁跨度多大?就是说厨房多宽?
回复
huang6888
2014年11月28日 10:07:26
18楼
雷文柏 发表于 2014-11-28 09:54 钻孔的梁跨度多大?就是说厨房多宽?钻孔的横梁跨度1.6米左右,厨房贴砖后1.5米
回复
huang6888
2014年11月28日 10:08:35
19楼
咸水河谷 发表于 2014-11-28 09:49 胆大啊是无知,现在后悔啊,不知道要不要加固
回复
雷文柏
2014年12月01日 11:33:12
20楼
huang6888 发表于 2014-11-28 10:07 钻孔的横梁跨度1.6米左右,厨房贴砖后1.5米应该不用加固。这根梁当然是废了,那就当没有这条梁好了,1.6跨度的板100厚构造配筋,按两边支承一点问题都没有。
回复
huang6888
2014年12月03日 10:43:56
21楼
雷文柏 发表于 2014-12-1 11:33 应该不用加固。这根梁当然是废了,那就当没有这条梁好了,1.6跨度的板100厚构造配筋,按两边支承一点问题 …哦,听了你的话,心情放心些了。谢谢