框架梁跨度相差加大时底部钢筋锚固问题
blueskytomorrow
2014年12月05日 10:46:50
只看楼主

在《高层建筑混凝土结构技术规程应用与分析JGJ3-2010(朱炳寅)》中高规6.5.4的条文解释中说到相邻框架梁的跨度相差较大时,小跨度梁的底部钢筋在框架柱的锚固长度按照受拉钢筋的受力锚固要求确定,这是为什么呢?有谁能够解释一下?

在《高层建筑混凝土结构技术规程应用与分析JGJ3-2010(朱炳寅)》中高规6.5.4的条文解释中说到相邻框架梁的跨度相差较大时,小跨度梁的底部钢筋在框架柱的锚固长度按照受拉钢筋的受力锚固要求确定,这是为什么呢?有谁能够解释一下?

0003.jpg

免费打赏
yiyedingxiang
2014年12月05日 12:56:21
2楼
对于长跨框架,其竖向荷载产生的弯矩和水平地震产生的弯矩相当,地震时,梁端弯矩相加一侧负弯矩增大,另一侧正负弯矩抵消,因此,底部钢筋一般不需满足受拉锚固;二对于长跨框架,其竖向荷载产生的弯矩比水平地震产生的弯矩小得多,地震时,梁端弯矩相加均不能抵消短梁的底部弯矩,再加上地震的双向作用,所以两头梁的上下部均需按照受拉钢筋锚固。
实际上,图集中,所有框架梁上下纵筋均是一样的锚固措施。老朱的这句话没有什么意义。
回复
applegwj
2014年12月05日 13:47:21
3楼
锚固长度按说应该根据不同的工况组合实际计算之后根据钢筋受力状态决定,但一般设计做不到那么细,反正就按钢筋直径直接配就是了