悬挑板底部是否需要配构造钢筋
hehe8899
hehe8899 Lv.4
2012年05月28日 16:12:54
只看楼主

如题,我就搞不明白了做了好几年设计了,第一回校对提出来120厚的悬挑板底部要设构造钢筋,理由是这样比较安全!

如题,我就搞不明白了做了好几年设计了,第一回校对提出来120厚的悬挑板底部要设构造钢筋,理由是这样比较安全!
免费打赏
l103197615
2012年05月28日 17:34:32
2楼
是否检查过最小配筋率?
回复
twsyzx
2012年05月28日 18:23:21
3楼
各地有细规,比如广东省住宅质量通病;室外悬臂板跨度L≥400mm、长度大于3m时,应按图7.2所示配抗裂钢筋。
回复
cqdjyjh
2012年05月28日 20:29:39
4楼
只要是外悬室内板,我建议还是设双层钢筋,避免出现缝的出现。
回复
无间道
2012年05月29日 06:13:28
5楼
从结构受力的理论上讲,悬挑板下不确实不需要配筋(超过180厚度以外的另说),至少应该不需要配置结构受力钢筋。至于是否配置抵抗温度以及防止裂缝的构造钢筋,要看各个单位的具体要求。国家规范是没有具体规定的。
回复

相关推荐

APP内打开