主梁底部钢筋被全部割断,怎么办?
qq_1413419228773
2014年10月16日 08:42:26
只看楼主

家里安装风管机,安装公司的人喊了一个外面人进行打孔作业,结果搞主梁掉底部三根钢筋。梁是客厅梁,沙发位上的梁。各位,发表一下意见,看看怎么办? 楼层是6楼的三楼,多层的房子。

家里安装风管机,安装公司的人喊了一个外面人进行打孔作业,结果搞主梁掉底部三根钢筋。梁是客厅梁,沙发位上的梁。
各位,发表一下意见,看看怎么办? 楼层是6楼的三楼,多层 被打断钢筋厚度1.jpg 被打断钢筋厚度2.jpg 被打断钢筋厚度1.jpg 被打断钢筋厚度2.jpg 被打断钢筋厚度3.jpg 被打断钢筋厚度3.jpg 被打断钢筋厚度4.jpg 被打断钢筋厚度4.jpg 空调洞位置2.jpg的房子。 户型图.jpg

被打断钢筋厚度1.jpg


被打断钢筋厚度2.jpg


被打断钢筋厚度3.jpg


被打断钢筋厚度4.jpg


户型图.jpg


空调洞位置2.jpg

秦jayouwh
2014年10月16日 08:45:24
2楼
太牛逼了。。这都能弄,小心房子塌了
回复
lsmqhln
2014年10月16日 09:16:44
3楼



这个孔的位置在哪里?在梁的端部还是在梁的中间部位?

要进行加固,否则有安全隐患,不能掉以轻心。



回复
bbk4908
2014年10月16日 09:21:43
4楼
牛逼哄哄的!实话,这根梁有塌掉的危险!
回复
qq_1413419228773
2014年10月16日 09:30:44
5楼
梁长3米6,空调洞在梁端,靠近柱子(大概10公分)。
各位,怎么处理最好。
回复
qq_1403940523007
2014年10月16日 09:53:30
6楼
你这多层,不出所料应该是砖混的,如果是的话,你这应该是圈梁,日常使用圈梁不怎么承重的,就是地震的时候,你把圈梁弄断,整体性差了很多,你懂的。(个人见解)

yanjukang:圈梁h好像没这么大的钢筋吧

回复
xujixianwangxia
2014年10月16日 10:34:39
7楼
什么结构
回复
qq_1413419228773
2014年10月16日 10:37:00
8楼
多层框架结构的房子。
回复
mingchunz
2014年10月16日 10:53:40
9楼
昨夜星辰1 发表于 2014-10-16 10:37 多层框架结构的房子。异性框架结构?
回复
zhoufaxi
2014年10月16日 11:15:17
10楼
个人觉的平常时问题不大吧,你那洞口位置肯定靠近柱面,且在梁下部,因靠近支撑处梁底部正弯矩小受力也小,有些公司底部钢筋在0.1跨度处收筋,保证>0.5配筋面积贯通,在没有地震时支撑应该没问题,地震来了就危险了.
回复
lsmqhln
2014年10月16日 11:54:49
11楼


破坏的情况比较严重。

这是应该加固的 。但是由于位置在柱边,比较麻烦,钢筋应该伸进柱子的基本长度没有了,又没有办法将钢筋接起来。

看来只有在梁底的柱子上植筋(种钢筋),同样的根数同样的直径,长度按搭接长度计算,与原有底筋重叠,再用垫筋将此筋与原有底筋焊接,长度10d,再用细石混凝土浇捣保护层。






回复

相关推荐