主梁底部钢筋被全部割断,怎么办?
qq_1413419228773
2014年10月16日 08:42:26
只看楼主

家里安装风管机,安装公司的人喊了一个外面人进行打孔作业,结果搞主梁掉底部三根钢筋。梁是客厅梁,沙发位上的梁。各位,发表一下意见,看看怎么办? 楼层是6楼的三楼,多层的房子。

家里安装风管机,安装公司的人喊了一个外面人进行打孔作业,结果搞主梁掉底部三根钢筋。梁是客厅梁,沙发位上的梁。
各位,发表一下意见,看看怎么办? 楼层是6楼的三楼,多层 被打断钢筋厚度1.jpg 被打断钢筋厚度2.jpg 被打断钢筋厚度1.jpg 被打断钢筋厚度2.jpg 被打断钢筋厚度3.jpg 被打断钢筋厚度3.jpg 被打断钢筋厚度4.jpg 被打断钢筋厚度4.jpg 空调洞位置2.jpg的房子。 户型图.jpg

被打断钢筋厚度1.jpg


被打断钢筋厚度2.jpg


被打断钢筋厚度3.jpg


被打断钢筋厚度4.jpg


户型图.jpg


空调洞位置2.jpg

免费打赏
qq_1413419228773
2014年10月16日 13:54:58
12楼
一般来讲呢,都说有问题,有没有一个简单可行的操作方式,可以解决这个问题呢?
回复
songhuiaaaa
2014年10月16日 14:22:10
13楼
山东结构雨辰 发表于 2014-10-16 09:53 你这多层,不出所料应该是砖混的,如果是的话,你这应该是圈梁,日常使用圈梁不怎么承重的,就是地震的时候 …看看钢筋大小,会是圈梁吗?
回复
songhuiaaaa
2014年10月16日 14:23:21
14楼
zhoufaxi 发表于 2014-10-16 11:15 个人觉的平常时问题不大吧,你那洞口位置肯定靠近柱面,且在梁下部,因靠近支撑处梁底部正弯矩小受力也小,有些 …>0.5配筋面积贯通,这个全部都被截断了,肯定不行的,得处理了。
回复
采菇凉的蘑菇
2014年10月16日 14:31:59
15楼
这么粗的钢筋 不像是圈梁的钢筋啊 建议加固了 否则整栋楼都有安全隐患。
回复
lsmqhln
2014年10月16日 16:20:26
16楼



圈梁的底部就只有两根钢筋,不会是圈梁,它有三根钢筋呢。


回复
lsmqhln
2014年10月16日 16:21:23
17楼


梁下面又没有墙,是客厅,是框架梁,。必须得加固。



回复
深山樵夫君之渡
2014年10月16日 16:26:04
18楼
幸亏靠近柱端,要在梁中早就断了。加固吧,可以再柱上植筋做牛腿支撑。
回复
笑一刀
2014年10月16日 16:34:50
19楼
这根梁要做加固,加固可以以梁底下粘钢板,你可以咨询下加固公司。
回复
pw6291727
2014年10月16日 16:35:45
20楼
加固一下吧,最好这样的
回复
cuiyao2046
2014年10月16日 16:43:14
21楼
加固吧,碳纤维布在梁底部贴一层就OK了
回复

相关推荐