避雷引下线的钢筋底部是直接扎地下,还是用混凝土包起来
mtvhejiafu
mtvhejiafu Lv.3
2012年05月08日 09:26:06
来自于防雷减灾
只看楼主

避雷引下线的钢筋底部是直接扎在地下,还是需要用混凝土包起来?如果直接扎在地下,那避雷接地应该没有什么问题,但如果是包在混凝土里面,因为混凝土的导电性介于导体和绝缘体之间,这样接地电阻会不会因此而变的很大,达不到要求?

避雷引下线的钢筋底部是直接扎在地下,还是需要用混凝土包起来?
如果直接扎在地下,那避雷接地应该没有什么问题,但如果是包在混凝土里面,因为混凝土的导电性介于导体和绝缘体之间,这样接地电阻会不会因此而变的很大,达不到要求?
加肥猫
2012年05月08日 10:24:51
2楼
引下线要与接地体连接啊,一个是自然接地体如地梁,桩基。。或人工接地体
回复
mtvhejiafu
2012年05月08日 11:51:47
3楼
那实际施工中,我们是不是要对房建的提出要求,将引下线的钢筋与地梁内的钢筋焊接起来?
回复
mtvhejiafu
2012年05月08日 15:08:41
4楼

地基里面的钢筋和地有直接的接触吗?今天我问现场施工的人,他们做的时候柱子内的钢筋底部是用混凝土包起来的···这样就做不了接地了吧···
回复
dianqipanli
2012年05月08日 19:28:54
5楼
《民用建筑电气设计规范》
11.8.1
民用建筑宜优先利用钢筋混凝土中的钢筋作为防雷接地网,当不具备条件时,宜采用圆钢、钢管、角钢或扁钢等金属体作人工接地极。
11.8.8
当基础采用以硅酸盐为基料的水泥和周围土壤的含水率不低于4%以及基础的外表面无防腐层或有沥青质的防腐层时,钢筋混凝土基础内的钢筋宜作为接地网,并应符合下列要求:
...........................................................。

[ 本帖最后由 dianqipanli 于 2012-5-9 11:42 编辑 ]
回复
lyflyflyflyflyflyf
2012年06月01日 14:16:03
6楼
2012年06月01日 23:08:17
7楼
应该允许直接接地的吧!
回复
enemy01
2012年06月02日 09:09:55
8楼
我有点看不懂,利用钢筋混凝土中的钢筋做引下线,引下线下端与接地体相连,那引下线钢筋底部本来就在混凝土中,具体说就是地下室地板混凝土里,那还有什么疑问吗?
回复