一般钢筋工对框架梁底部钢筋伸入柱的长度控制在锚固长度还是仅仅12d
土木结构
土木结构 Lv.17
2015年04月25日 23:17:52
来自于建筑施工
只看楼主

一般钢筋工对框架梁底部钢筋伸入柱的长度控制在锚固长度还是仅仅12d

一般钢筋工对框架梁底部钢筋伸入柱的长度控制在锚固长度还是仅仅12d
免费打赏
设计小兵
2015年04月25日 23:22:40
2楼
不会吧,那监理没发现吗?一旦发现纠正后就会改正吧
回复
无间道
2015年04月26日 07:08:40
3楼
这样的提法是有偏见的。
回复
mony31
2015年04月26日 09:15:03
4楼
一般都是伸至柱外侧钢筋内侧。
回复
橘子糖
2015年07月12日 22:39:47
5楼
楼上正解,一般的锚固长度都是伸到对边钢筋内侧,有的是直锚固长度也够,但是还是必须弯钩,这是扩编101的里面的内容
回复
cao1847589975
2015年07月13日 22:04:59
6楼
般的锚固长度都是伸到对边钢筋内侧,直锚为一个锚固长度,,弯锚时水平投影长度大于0.4倍锚固长度和15倍d
回复
大虾大虾
2016年09月15日 09:16:00
7楼
扩编101?????????
回复
zhgm73
2016年09月15日 14:23:16
8楼
框梁下部主筋在支座内的锚固长度为LaE,且过截面中线5d;若支座截面不满足直锚要求,则采用应伸至对支座对侧钢筋附近弯折,直锚段长度应大于0.4倍LaE,弯折长度为15d。
回复
wx_1646482556063
2022年03月05日 20:20:03
9楼

框架梁够lae直锚,不够伸至对边钢筋内侧弯折

次梁12D

回复
不多不少
2022年03月06日 07:47:04
10楼

非KL  底部12D且过中

回复

相关推荐