急!!!装修打断承重墙暗梁底部两根钢筋,该怎么办?
kailai333
kailai333 Lv.2
2014年01月12日 02:17:52
只看楼主

今天,装修公司安装水管时,在厨房与客厅交界的承重墙上用水钻打了两个孔(具体位置见平面图),用于走冷热水管,位置大概在暗梁的底部位置,正好打断两根横向的主钢筋。该梁厚26CM ,高34CM。该楼总共18层,我家位于7楼。楼层高2。85米。请问是否有问题,如果有问题该当如何补救?

今天,装修公司安装水管时,在厨房与客厅交界的承重墙上用水钻打了两个孔(具体位置见平面图),用于走冷热水管,位置大概在暗梁的底部位置,正好打断两根横向的主钢筋。该梁厚26CM ,高34CM。

该楼总共18层,我家位于7楼。楼层高2。85米。

请问是否有问题,如果有问题该当如何补救?


33333.JPG


33333333333.JPG


QQ图片20140112021723.jpg


QQ图片20140112021705.jpg

免费打赏
kailai333
2014年01月12日 08:49:12
2楼
请大家帮忙分析分析
回复
kailai333
2014年01月12日 09:28:02
3楼
请大家帮忙分析分析
回复
林东
2014年01月12日 10:48:11
4楼
不震不倒,要想震的时候没事,请找加固。电话:。。。。。。。。。。
回复
一介图夫
2014年01月12日 10:59:16
5楼
打断钢筋感觉还是蛮严重的事情
回复
nihaofou
2014年01月12日 11:11:31
6楼
要想达到效果是需要付出代价的
回复
kailai333
2014年01月12日 15:38:06
7楼
开孔6cM,钢筋直径2.5。是否需要补救,怎么补救。
回复
kailai333
2014年01月12日 23:07:29
8楼
请问需要如何补救
回复
张世洞主
2014年01月12日 23:32:36
9楼
俺想问的是这个地方为什么会有暗梁啊,不应该是两头是边缘构件的一段墙吗,难道下边是开洞填充的吗?大神给解释一下为什么会有暗梁吧?谢谢,借光问问题,
回复
savionlee
2014年01月13日 09:03:44
10楼
带边框剪力墙中暗梁采用构造配筋就可以了,提高整体作用增加延性,问题不大放心使用
回复
steven2002051099
2014年01月13日 10:47:43
11楼
此处的剪力墙设置暗梁干什么呢 不是可以直接的水平和竖向钢筋么

坐等高手解答!!!