请问长1.2米的悬挑梁底筋被切断了该怎么处理?
qq_1445957640444
2022年01月21日 17:57:50
只看楼主

今天装热水器的师傅打孔的时候把一根悬挑梁的底筋给打断了……目测是两根12的螺纹钢,这个该怎么办,需要做加固处理吗?

今天装热水器的师傅打孔的时候把一根悬挑梁的底筋给打断了……目测是两根12的螺纹钢,这个该怎么办,需要做加固处理吗?v2-7594b9c55a0e8c544df6b10c54ff4fb9_b.jpgv2-182afca4b0ed88cdc20309687e75ed51_b.jpgv2-82e310f77d3ce3f4d59a8dfac1cbd7ec_b.jpg

qq_1445957640444
2022年01月21日 17:59:21
2楼

梁高应该有60~70cm,开的孔大概是7.5cm

回复
qq_1445957640444
2022年01月22日 09:19:36
3楼

求各位大佬帮看看,小弟下一步该怎么搞

回复
yiyongyong
2022年01月24日 10:24:23
4楼

根据受力原理,底部钢筋应该是构造钢筋,断啦不是很影响受力结构,但是影响了结构的整体性,

hanwudi2011:说的有道理!

回复
cof1624352456417
2022年01月24日 15:40:17
5楼

面进筋受力,正常问题不大

回复
土豆粘卷子
2022年01月25日 13:14:22
6楼

这是构造筋,基本不影响,但也有可能发生极端情况,非正常受力,如果详加固,需要剔凿混凝土,钢筋补强焊接,再用微膨胀混凝土浇筑上就可以

回复
昊昊工
2022年01月25日 15:11:07
7楼

没事的,悬挑梁的底部钢筋不受力,打断了就打断了

回复
十字弓
2022年01月27日 10:00:29
8楼

这种家庭装修,没有破坏主体抗震结构,悬挑梁是非抗震构件,低烈度区不用考虑竖向地震作用,不用考虑梁底负弯矩。从受力角度,梁面负弯矩,负筋未破坏不影响受力。看这个孔芯钢筋两侧混凝土较厚,这个12的钢筋是不是梁腹部腰筋?如果是腰筋完全不用担心。如果确定是梁底钢筋,那对混凝土受压区有影响,考虑规范的各项系数,对正常使用工况影响可能,只要阳台不堆载可不计影响。

回复
dgongxiaoh
2022年02月08日 21:04:29
9楼

如果是悬挑梁的底筋,那么梁高不足也很危险。看样子像是剪力墙开孔,那样影响还不大。没把问题说清楚,谁也说不准可以还是不可以。

回复
富强168
2022年02月16日 08:36:41
10楼

没事的!不用担心。如果原结构强度足够,高枕无忧!底部钢筋只是构造用的。你把这块钻芯拿去做一下强度检验吧,如果打到C20以上,就没问题!

回复
x_thanks
2022年02月23日 09:43:05
11楼

从图片来看,你这个打的不是梁钢筋吧,感觉像墙身钢筋

回复

相关推荐

APP内打开