关于盘扣式架体,梁底顶杆的问题
jjg227
jjg227 Lv.2
2023年02月24日 15:49:45
只看楼主

一个满堂支撑架,纵横900*900,步距1500mm。现梁底需要顶杆2根。问题来了,梁底的顶杆加上后和900的两根立杆不在一条直线上,如何解决?

一个满堂支撑架,纵横900*900,步距1500mm。现梁底需要顶杆2根。问题来了,梁底的顶杆加上后和900的两根立杆不在一条直线上,如何解决?acf8315f495a0c88bba0a809b58faecb.jpg图片1.png

免费打赏
zq-cyt
2023年02月27日 16:29:02
2楼

如果没有可调短水平杆,就用扣件式钢管脚手架混搭。

盘扣式梁底两根立杆的布置应该满足承载力要求,你可以验算一下;当然了4根立杆的布置更稳妥及安全,但如果没有粗大的木方或钢管做横梁调匀荷载,主要受力还是中间的两根两根de---