装修时,卫生间打排气孔,估计打到了外墙圈梁的底筋三根,如图。不晓得有无安全隐患,求大神帮看看。如有隐患,该如何加固?卫生间所在位置四楼,上面就是屋顶楼板了,楼上还有一个阳光房。
装修时,卫生间打排气孔,估计打到了外墙圈梁的底筋三根,如图。不晓得有无安全隐患,求大神帮看看。如有隐患,该如何加固?卫生间所在位置四楼,上面就是屋顶楼板了,楼上还有一个阳光房。
圈梁的钢筋不会配一排3根的,你打到的应该是外圈框架梁的底部主筋。主筋打断,修复方法一般是把梁敲了加钢筋重新浇筑,或者梁底贴碳纤维或钢板加固。
cof1631025307421:我这上面就是屋顶楼板了,请问还需要加固么,主要是外墙,加固操作起来估计有点复杂
如果两侧有竖向构件这点跨度无需担心,上施工图看才比较保险。
cof1631025307421:两扇窗户中间有根构造柱,金属探测仪打出来的
pansichen:旁边呢?左右两边框架柱子离了多远?你可以量个梁宽和钢筋直径就知道大概情况