急!梁底主筋被打断,该如何补救?
cof1617071799626
2021年03月30日 10:47:32
来自于建筑加固
只看楼主

装中央空调,冷凝水管和开发商预留的孔高度不合适,所以另外开孔。打孔的时候我还要求尽量打高点,避免打到主筋,结果开完孔后,看到打断2根横向的钢筋,还有2根打掉三分之二,已经联系过物业,但物业也不懂,只是让恢复,凿开混凝土保护层已确定是4根底筋被打断,不知道为什么底筋为什么在这么高的位置。加固公司说贴碳纤维加固,但是我不知道靠不靠谱,因为断的地方离柱子很近,贴碳纤维也和剪力墙暗柱没有联系上,其他加固说凿开暗柱露出钢筋焊接的也有,不知道该相信谁。请各位帮我看看,该用什么方式加固比较靠谱点。

QQ截图20210324154517.png梁.png微信图片_20210324153328.jpg微信图片_20210330104341.png微信图片_20210330104349.png

海刺儿
2021年04月04日 00:09:22
2楼

两种方案:

1、先将梁体支撑,断筋端梁混凝土凿除,二排断筋焊接连接,支模灌浆料浇筑;

2、在断筋梁端下部加腋。

回复
vikinson
2021年06月11日 10:04:04
3楼

搞个钢筋探测仪就可以避免或者减少这种打断钢筋的问题,很便宜。

回复