22楼
ljp421130237 发表于 2014-10-16 16:34 这根梁要做加固,加固可以以梁底下粘钢板,你可以咨询下加固公司。贴钢板没有用,锚固解决不了,伸不进柱内。
回复
23楼
cuiyao2046 发表于 2014-10-16 16:43 加固吧,碳纤维布在梁底部贴一层就OK了贴碳纤维布在梁底部没有用,锚固解决不了,伸不进柱内。
回复
24楼
只有在梁底的柱子上植筋(种钢筋),同样的根数同样的直径,长度按搭接长度计算,与原有底筋重叠,再用垫筋将此筋与原有底筋焊接,长度10d,再用细石混凝土浇捣保护层。
回复
25楼
有一个方案:包钢,就是把洞下面的砖取出来一排,然后包钢加固,相当于做了一个柱子。
回复
26楼
要让自己住着安心 加固吧
回复
27楼
用一个直径相对较小的钢管子插入空调洞,让其发挥空调洞的作用,然后用电焊把管子和断掉的钢筋进行焊接,焊闹固了。
回复
28楼
你认为这样如何?
回复
29楼
求有类似经历的业主,或者处理过类似问题的牛人,给予帮助联系电话:13797032509/曹
回复
30楼
lsmqhln 发表于 2014-10-16 16:53 贴碳纤维布在梁底部没有用,锚固解决不了,伸不进柱内。可以植筋的,这个锚固不就可以解决了
回复
31楼
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-10-17 19:20 编辑
打断的是框梁支座处底部的受筋吧。相当于钢筋完全没有锚入支座内,个人觉得问题有点严重,地震,此梁准先破坏。建议加固。
回复