110KV 电缆对地电容电流计算 请高手讨论
s2545996705
2014年11月20日 23:41:50
只看楼主

110KV电缆型号 YJLW02 , 3根 ,每根截面积300mm²配三手册P153 查到10KV 单相接地电容电流公式 Ic=(95+1.44S)*Ue/(2200+0.23S)问题1:此公式是否适合110KV线路问题2:Ue为线路额定电压 是指相电压64KV 还是相电压110KV问题3:Ic算出来后 是否要乘以3,(3根)问题4:一天的无功电量是否是 Ic*Ue*24小时希望有经验的朋友帮忙解答,谢谢啦

110KV电缆型号 YJLW02 , 3根 ,每根截面积300mm²
配三手册P153 查到10KV 单相接地电容电流公式 Ic=(95+1.44S)*Ue/(2200+0.23S)
问题1:此公式是否适合110KV线路
问题2:Ue为线路额定电压 是指相电压64KV 还是相电压110KV
问题3:Ic算出来后 是否要乘以3,(3根)
问题4:一天的无功电量是否是 Ic*Ue*24小时

希望有经验的朋友帮忙解答,谢谢啦
免费打赏
lingxuct
2014年11月22日 07:33:03
12楼
s2545996705 发表于 2014-11-21 23:04 看10千伏电抗器是抵消掉电容电流110KV的电容电流与10KV系统有毛关系!~
回复
lingxuct
2014年11月22日 07:35:22
13楼
s2545996705 发表于 2014-11-21 23:03 区管大人有这方面的经验吗实话,偶小人没经验。
回复
s2545996705
2014年11月22日 14:53:13
14楼


110kV架空线改成落地电缆,容性无功增大,功率因数降低,在10kV侧加电抗器,增大感性无功,提升功率因数。。。
回复
hyk13900
2014年11月28日 08:23:23
15楼
路过,希望学习知识,谢谢
回复
fitman
2014年11月28日 09:00:58
16楼
s2545996705 发表于 2014-11-22 14:53 110kV架空线改成落地电缆,容性无功增大,功率因数降低,在10kV侧加电抗器,增大感性无功,提升功率因数。 …你的提法有问题。对于高压线路并联电抗器,目的减少线路空载时的潜供电流(对地电容电流),便于隔离开关的操作和减少电容效应的电压升高。虽然与无补偿原理一样,但目的和作用点不同,因此电抗器必须并接在补偿线路上,如果接在10kV侧,那就一点用也没有了。另外要注意的是,在高压系统中很多电容器、电抗器的作用和目的都不是无功补偿的。象线路本身的无功功率,对于整个系统来说是九牛一毛,没必要进行无功补偿,如果加了电容或电抗,更多是与电压分布、空载电流有关。
回复
冒牌电老虎
2014年11月28日 09:46:39
17楼
16楼斑竹说的对,高压并联电抗器的安装目的是为了减小电压升高,减小充电功率的作用,并不是为了补偿无功功率
回复
邓永富
2021年08月10日 16:20:11
22楼

110kV电源线路如果采用长距离电缆,确实要在110kV站35kV或10kV侧并联电抗器,防止轻载时无功倒送,造成本站侧电压升高,无功倒送供电局还罚款。