(修改版)消规消火栓给水稳压设备计算及设备选用
造杯水
造杯水 Lv.12
2014年11月20日 19:05:12
只看楼主

本帖最后由 造杯水 于 2014-12-1 19:21 编辑 讨论计算之前我们先看一下稳压罐的工作原理:消防气压罐的消防水总容积分为3个部分,即.。。。。。。,详细请下载附件。抛砖引玉,希望通过大家讨论,摸索出稳压设备计算符合消规的方法。流量开关设定值大于稳压泵的值,我认为一般取2.5~5L/S.

本帖最后由 造杯水 于 2014-12-1 19:21 编辑

讨论计算之前我们先看一下稳压罐的工作原理:消防气压罐的消防水总容积分为3个部分,即.。。。。。。,详细请下载附件。抛砖引玉,希望通过大家讨论,摸索出稳压设备计算符合消规的方法。
流量开关设定值大于稳压泵的值,我认为一般取2.5~5L/S.

QQ图片20141124140456.jpg

6aad347a3fca3399c5cc.pdf
2.0 MB
立即下载
免费打赏
造杯水
2014年11月24日 15:46:10
23楼
进行了重新修改,继续供大家讨论。
回复
songhaili880
2014年11月25日 01:12:59
24楼
我有几点疑问:
1、(一、稳压罐的工作原理:第七行:当降至消防储水容积的最低水位时的压力P1,此时停止稳压泵,自动开启消防泵灭火。)疑问:首先,压力开关处压力降至P2消防泵的启泵压力时就应该开启消防泵,规范要求消防水泵能在火警后30s内开始工作,气压罐的有效储水容积即为此30s的灭火水量,即在压力开关发送控制信号启动消防泵到消防泵开始工作的30s之内有水灭火,并且此时的水压应大于0.15MPa,即P1是30s的末端,即最低压力仍然大于0.15MPa。而2min应该是消防泵开始工作到正常运行的最大时间,即从零流量到稳定出流,能灭火的时间。稳压罐有效储水容积不小于150L。计算的时候应用此去校核气压罐的容积。
可以参考《气压给水设计规范》里关于消防稳压泵气压罐的计算方法,或者姜文源98年或者差不多年份发表的关于消防稳压泵及气压罐的计算论文。
疑问2:(二、气压罐计算:5:设在消防泵出水总管上的压力开关设定值:)你所提供的两个计算方法与规范不符,规范要求的是压力开关设置点处的准工作状态压力值比启泵值高7-10m,而设置点处准工作状态压力值为屋顶稳压泵压力开关平均值(PS1+PS2)/2+两者高差,即设置点的压力刻度值,此平时压力值降低7-10m即启动消防泵。不需要刻意去计算,压力开关安装之后会有一个刻度值,在此刻度值的基础上-7~10m设置为启泵压力即可,并现场调试报警性能。其次,有效储水容积是必须保证的容积,不是通过稳压泵每小时开启次数确定,因为这个容积必须时刻都是满足的,不允许漏损掉,否则如果到漏损掉正好启动稳压泵的时候着火,稳压罐将没有任何容积的水可用于灭火,与规范要求有效储水容积不小于150L不符。启泵次数应通过稳压水容积来确定。即压力PS2-PS1之间的气压罐水容积。具体计算请参考《气压给水设计规范》或姜文源的论文。
疑问3:稳压泵扬程应根据稳压泵进水管压力、水泵及管路损失、气压罐压力(PS1及PS2)计算确定,即启泵及停泵压力下稳压泵能出水,并且能给气压罐加压至PS2。
回复
songhaili880
2014年11月25日 01:14:47
25楼
songhaili880 发表于 2014-11-25 01:12 我有几点疑问:1、(一、稳压罐的工作原理:第七行:当降至消防储水容积的最低水位时的压力P1,此时停止稳 …总之想要弄清楚稳压泵及气压罐的工作原理,一定要看《气压给水设计规范》里面关于消防稳压泵及气压罐的计算章节,及姜文源老专家的论文。中国知网还能找到其他各种关于这个计算的论文,这几年仍然很多,有助于理解规范。
回复
kcl建水
2014年11月25日 09:30:24
26楼
为叔点赞:victory:
回复
applan
2014年11月25日 09:59:02
27楼
咖啡加点茶 发表于 2014-11-20 21:18 看完你的我又懵了,你的确定理解正确,问你两个问题?1、“稳压泵选泵压力>=(Ps2+0.05)MPa”这个是稳压 …通过(Ps1+Ps2)/2高效区来确定稳压泵的扬程,“稳压泵选泵压力>=(Ps2+0.05)MPa”这个是没有依据的。
回复
applan
2014年11月25日 10:01:16
28楼
zhanghaijun760209 发表于 2014-11-21 08:52 什么时候,增压稳压设备图集可以出新的,也就不用这么纠结了新规一出,该更新的图集太多了。原先推荐使用的这次又推荐不使用了。新条文新要求下都有不同
回复
详设计总说明一
2014年11月25日 10:36:26
29楼
问题来了 继续找解释
回复
造杯水
2014年11月25日 11:08:38
30楼
songhaili880 发表于 2014-11-25 01:12 我有几点疑问:1、(一、稳压罐的工作原理:第七行:当降至消防储水容积的最低水位时的压力P1,此时停止稳 …很有道理。其中消火栓的Vx为300L.按你的意思作了修改。通过讨论,想摸索出计算办法
回复
zhouxin439
2014年11月28日 11:38:45
31楼
牛人 学习了
回复
tiancai1987
2014年11月28日 15:23:48
32楼
这个校核有问题吧?是不是应该是0.10MPa≥ps1-p2≥0.07MPa
回复

相关推荐

APP内打开