(修改版)消规消火栓给水稳压设备计算及设备选用
造杯水
造杯水 Lv.12
2014年11月20日 19:05:12
只看楼主

本帖最后由 造杯水 于 2014-12-1 19:21 编辑 讨论计算之前我们先看一下稳压罐的工作原理:消防气压罐的消防水总容积分为3个部分,即.。。。。。。,详细请下载附件。抛砖引玉,希望通过大家讨论,摸索出稳压设备计算符合消规的方法。流量开关设定值大于稳压泵的值,我认为一般取2.5~5L/S.

本帖最后由 造杯水 于 2014-12-1 19:21 编辑

讨论计算之前我们先看一下稳压罐的工作原理:消防气压罐的消防水总容积分为3个部分,即.。。。。。。,详细请下载附件。抛砖引玉,希望通过大家讨论,摸索出稳压设备计算符合消规的方法。
流量开关设定值大于稳压泵的值,我认为一般取2.5~5L/S.

QQ图片20141124140456.jpg

6aad347a3fca3399c5cc.pdf
2.0 MB
立即下载
免费打赏
phanghui
2014年11月21日 09:36:30
12楼
谢谢楼主,学习了。。。。。
回复
心平气和1118
2014年11月21日 14:41:35
13楼
学习了,谢谢。。。。。。。。。。。。
回复
咖啡加点茶
2014年11月21日 20:00:56
14楼
造杯水 发表于 2014-11-21 08:22 这是稳压泵扬程,稳压泵选泵扬程大于稳压泵停泵压力啊,不然怎么充分打到停泵压力。这个是参照稳压设备图 …图集也是这个啊?
回复
造杯水
2014年11月22日 09:40:53
15楼
咖啡加点茶 发表于 2014-11-21 20:00 图集也是这个啊?你看图集实际选泵扬程,多是大于等于PS2
回复
水无常形
2014年11月22日 10:21:53
16楼
增压稳压设备图集什么时候可以出新的
回复
xavi6
2014年11月23日 19:16:02
17楼
稳压罐计算中,4nq,宜取6~8次,新规不大于15次,是nq取6~8吗?
回复
造杯水
2014年11月24日 08:33:31
19楼
xavi6 发表于 2014-11-23 19:16 稳压罐计算中,4nq,宜取6~8次,新规不大于15次,是nq取6~8吗?不好意思,这个打错了,是nq取6~8次
回复
小草瑜
2014年11月24日 08:57:48
20楼
感谢楼主分享
回复
xavi6
2014年11月24日 09:41:50
21楼
造杯水 发表于 2014-11-24 08:33 不好意思,这个打错了,是nq取6~8次谢谢太阳前辈。。。
回复
dungeon_keeper
2014年11月24日 12:05:06
22楼
楼主,稳压罐的条件容积有一个错误,nq是启动次数,4是计算数值。