(修改版)消规消火栓给水稳压设备计算及设备选用
造杯水
造杯水 Lv.12
2014年11月20日 19:05:12
只看楼主

本帖最后由 造杯水 于 2014-12-1 19:21 编辑 讨论计算之前我们先看一下稳压罐的工作原理:消防气压罐的消防水总容积分为3个部分,即.。。。。。。,详细请下载附件。抛砖引玉,希望通过大家讨论,摸索出稳压设备计算符合消规的方法。流量开关设定值大于稳压泵的值,我认为一般取2.5~5L/S.

本帖最后由 造杯水 于 2014-12-1 19:21 编辑

讨论计算之前我们先看一下稳压罐的工作原理:消防气压罐的消防水总容积分为3个部分,即.。。。。。。,详细请下载附件。抛砖引玉,希望通过大家讨论,摸索出稳压设备计算符合消规的方法。
流量开关设定值大于稳压泵的值,我认为一般取2.5~5L/S.

QQ图片20141124140456.jpg

6aad347a3fca3399c5cc.pdf
2.0 MB
立即下载
lz689706
2014年11月20日 20:33:40
2楼
牛人在民间吗
回复
咖啡加点茶
2014年11月20日 21:18:33
3楼
看完你的我又懵了,你的确定理解正确,问你两个问题?
1、 “稳压泵选泵压力>=(Ps2+0.05)MPa”这个是稳压泵的扬程吗,为什么不是(Ps1+Ps2)/2?
回复
咖啡加点茶
2014年11月20日 21:19:10
4楼
2、 5.设在消防泵出水总管上的压力开关设定值:
①稳压泵在屋顶时:压力开关设定值=稳压泵启泵压力+(消防水箱最
低水位标高-压力开关位置标高)-(7~10)(米水柱)。
可以解释下吗,什么意思?
回复
一生为水
2014年11月20日 22:43:26
5楼
学习了,谢谢。。。。。。。。。。。。
回复
02072116
2014年11月21日 07:06:39
6楼
咖啡加点茶 发表于 2014-11-20 21:18 看完你的我又懵了,你的确定理解正确,问你两个问题?1、“稳压泵选泵压力>=(Ps2+0.05)MPa”这个是稳压 …我的疑问和你一样
回复
02072116
2014年11月21日 07:06:59
7楼
咖啡加点茶 发表于 2014-11-20 21:19 2、5.设在消防泵出水总管上的压力开关设定值:①稳压泵在屋顶时:压力开关设定值=稳压泵启泵压力+(消防水 …这个我也是不理解。。
回复
zjin
2014年11月21日 07:28:21
8楼
新消规执行一个半月了,全国设计师们一头雾水的不在少数,规范组都不知道?都不解释?还是他们自己也不知道怎么解释?
回复
造杯水
2014年11月21日 08:22:48
9楼
咖啡加点茶 发表于 2014-11-20 21:18 看完你的我又懵了,你的确定理解正确,问你两个问题?1、“稳压泵选泵压力>=(Ps2+0.05)MPa”这个是稳压 …这是稳压泵扬程,稳压泵选泵扬程大于稳压泵停泵压力啊,不然怎么充分打到停泵压力。这个是参照稳压设备图集
回复
zhanghaijun760209
2014年11月21日 08:52:50
10楼
什么时候,增压稳压设备图集可以出新的,也就不用这么纠结了
回复
huh9009
2014年11月21日 09:31:41
11楼
觉得楼主的P1应该理解错了。
规范要求准工作状态,P1并不是准工作状态,应该是PS1,才是平时准工作状态时维持的最小压力。
再求PS1时也不对了
回复

相关推荐

APP内打开